Thread Content
J’ai vu que, dans la plupart des centrales électriques, on utilise des thermocouples doubles pour mesurer la température des tuyaux à vapeur. En termes d’unité de mesure de la température, les résistances thermiques sont également possibles ; leur manipulation est un peu plus simple que celle des thermocouples. Y a-t-il d’autres considérations ?
Regardons plutôt la plage de température à long terme pour le fonctionnement à la vapeur.
En mettant de côté les différences de performance des instruments entre résistances thermiques et capteurs thermoelectriques, cela est en fait peut-être lié aux habitudes de conception des bureaux d’études* (poursuite des conceptions précédentes) : c’est plus pratique !
Cela dépend de la plage de mesure de température. Les centrales électriques sont généralement des environnements à haute température. Selon API551 : la température recommandée pour les résistances thermiques est de -200 à 450 ; La température de fonctionnement recommandée pour les thermocouples est de -270 à 1815 °C (les plages varient selon les types). En général, dans les usines, on prend 400 °C comme limite ; pour des températures inférieures, on utilise des résistances thermiques ; On utilise des thermocouples pour les températures élevées, car dans les zones à basse température, la mesure de la résistance thermique est plus précise, tandis que le potentiel thermoelectrique des thermocouples diminue à basse température.
La plage de température utilisée par les thermocouples est plus large que celle des résistances thermiques
Au début, je pensais la même chose : les centrales à cycle supercritique atteignent quatre ou cinq cents degrés, mais j’ai vu que dans le circuit secondaire des centrales nucléaires, la vapeur n’atteint que 300 degrés et qu’on utilise quand même des thermocouples, ce qui m’a paru étrange
Soit par commodité, on choisit tous des thermocouples; Soit la personne n’a pas vraiment réfléchi autant au moment du choix, de toute façon la zone de mesure de la sonde thermique est vaste. Cependant, dans les régions à basse température, la précision de la résistance thermique est supérieure à celle des thermocouples ; par conséquent, on n’utilise pas de thermocouples en cryogénie.
Il existe de nombreuses situations dans les centrales électriques où des thermocouples doivent être utilisés ; si l’on doit en choisir un seul, il ne reste que le thermocouple; La centrale électrique présente de fortes interférences électriques ; la résistance aux interférences des thermocouples est supérieure à celle des résistances thermiques ; Recommandés par certains manuels de conception ou normes pour les centrales électriques.
La résistance aux interférences des thermocouples est supérieure à celle des résistances thermiques; Je pense que cette affirmation est fausse. Sans parler de la plage de mesure, l’exemple le plus élémentaire est que les enroulements des moteurs haute tension sont équipés de résistances thermiques et non de thermocouples.