Est-il nécessaire d’avoir une pièce séparée pour les UPS ? Source des normes, s’il vous plaît
Nécessaire. Les normes applicables sont les suivantes : Conception de la ventilation entre les batteries, « Normes de conception pour le chauffage, la ventilation et la climatisation des bâtiments civils » GB 50736 - 2012, section 6.3.2. L’agencement des prises d’air du système global de ventilation des bâtiments doit respecter les dispositions suivantes : 1. Pour les prises d’air situées dans la zone supérieure de la pièce, sauf lorsqu’elles servent à évacuer un mélange d’hydrogène et d’air, la distance entre le bord supérieur de la prise d’air et le plan du plafond ou du toit ne doit pas dépasser 0,4 m ; 2 Lors de l’évacuation d’un mélange d’oxygène et d’air, la distance entre le bord supérieur de l’orifice d’aspiration et le plan du plafond ou du toit ne doit pas dépasser 0,1 m ; 3 Lors de l’évacuation de gaz nocifs dont la densité est supérieure à celle de l’air, pour les orifices d’évacuation situés dans la partie inférieure de la pièce, la distance entre leur bord inférieur et le sol ne doit pas dépasser 0,3 m ; Norme GB50058-2014 pour la conception des équipements électriques dans les environnements à risque d’explosion, 4) les zones fermées peuvent être considérées comme ayant une bonne ventilation si elles fournissent au moins 0,3 m³ d’air par minute par mètre carré de surface de sol, ou s’il y a au moins 6 renouvellements d’air par heure. Ce taux de ventilation peut être assuré par une ventilation naturelle ou mécanique. « Norme de conception pour la distribution d’électricité aux équipements électriques généraux » GB 50055-2011 6.0.8 ——3 La salle de charge doit être bien aérée ; lorsque l’aération naturelle ne suffit pas, il faut recourir à une ventilation mécanique, avec un nombre de renouvellements d’air par heure d’au moins 8 fois. Explication du texte : Conformément aux normes industrielles en vigueur dans notre pays, les « Normes de conception des bâtiments dédiés aux télécommunications » YD/T 5003, la quantité d’aération dans une salle de batteries équipée de batteries acides résistantes aux explosions ne doit pas être inférieure à 5 renouvellements d’air par heure. Compte tenu des dispositions mentionnées ci-dessus et du fait que le chargement complet de la batterie génère davantage de gaz corrosifs et d’hydrogène, la présente norme stipule que le nombre de renouvellements d’air par heure ne doit pas être inférieur à 8. 【Zone non dangereuse : Selon le calcul de la quantité d’hydrogène émise mentionné ci-dessus, pour atteindre 10 % du seuil d’explosion, la batterie doit être chargée en continu pendant plus de 33 heures. En général, le temps de charge d’une batterie est de 8 heures, il est donc très facile de respecter les normes des zones non dangereuses. La norme ne requiert pas de ventilation par heure en ce lieu ; en supposant une ventilation une fois par heure, il est également possible de maintenir la teneur en hydrogène en dessous de 10 % du seuil d’explosion. 】 Les exigences normatives concernant le nombre de renouvellements d’air sont irréalistes dans les environnements d’utilisation des data centers. 】 Norme de construction et d’acceptation des batteries dans les installations électriques GB50172-2012 3.0.7 La salle des batteries doit être équipée d’éclairages et de moteurs de ventilation résistants aux explosions ; les câbles d’éclairage doivent être installés en circuit caché dans des gaines, et aucun interrupteur ou prise ne doit être installé à l’intérieur. Conception électrique entre les batteries – « Normes de construction et d’acceptation des batteries dans les installations électriques » GB50172-2012 3.0.7 La salle des batteries doit être équipée d’équipements lumineux étanches aux explosions ainsi que de moteurs de ventilation ; les câbles d’éclairage doivent être installés encastrés dans des gaines, et aucun interrupteur ni prise ne doit être installé à l’intérieur.
En général, les unités de plus grande puissance disposent d’une salle UPS distincte
En général, une salle UPS est aménagée séparément. SHT 3006-2012 Normes de conception pour les salles de contrôle pétrochimiques : Objectif principal : premièrement, l’isolement électromagnétique ; Deuxièmement, le personnel de maintenance entre l’UPS et les armoires est également différent, relevant respectivement de la gestion électrique et de celle des instruments. Facilite la gestion séparée.
L’UPS doit se trouver dans une pièce séparée, afin de faciliter sa gestion et son entretien.
Pour une capacité de 10 KVA ou plus, il est recommandé d’installer un local électrique séparé — d’après HG/T 20509-2014
Je ne suis pas très compétent, pourriez-vous me dire ce que signifie 10KVA écrit là ?
Où peut-on trouver la règle selon laquelle il faut deux caractères ?
Il n’est pas nécessaire d’établir des normes strictes pour les UPS ; ils sont essentiels à la stabilité de la production. S’ils ne sont pas placés dans une pièce séparée, ils peuvent être affectés par d’autres équipements ou endommagés par du personnel, ce qui perturbe la production.
HGT 20509-2014 Spécifications de conception pour l’alimentation en énergie des instruments 6.3.2
C’est préférable si c’est conforme aux normes. Et non pas obligatoirement.