Thread Content
Sur le site, il y a une pompe dont l’arrêt par interblocage est géré via le DCS. L’interrupteur de commutation locale et à distance se trouve également dans le DCS, tout comme le bouton de réinitialisation. Il y a aussi des boutons d’arrêt et de démarrage sur site, mais ils ne sont pas intégrés au DCS. Le problème rencontré est le suivant : si la pompe est arrêtée manuellement sur site, en l’absence d’interblocage dans le DCS, tout passe en mode distant et la pompe redémarre. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous ne savons pas comment mettre en place une logique appropriée. Y a-t-il quelqu’un qui pourrait nous donner des conseils ? Merci beaucoup !
En passant en mode distant, la pompe se met en marche ? Ne devrait-on pas d’abord passer en mode à distance, puis appuyer sur le bouton de démarrage à distance ? Il existe aussi une solution de fortune : ajouter un bouton d’arrêt d’urgence sur place.
Réinitialiser l’interblocage de commande de la pompe par une « ET » entre le point d’état de fonctionnement de la pompe et le point de signalisation à distance sur site
Vérifiez si votre démarrage à distance est un contact ouvert ou fermé. Normalement, il s’agit d’un contact ouvert. Ainsi, même en mode distant, le démarrage à distance ne fait qu’envoyer un signal pulsé pour mettre en marche la pompe, sans que celle-ci ne démarre automatiquement dès que l’on passe en mode distant