Il y a quatre ensembles d'unités de chauffage dans la station de chauffage, chaque unité est équipée d'une armoire de commande. Comment transmettre à distance les données de l'armoire de commande au centre de surveillance du réseau de chaleur (transmission séparée ou transmission centralisée, comment transmettre séparément, comment transmettre transmission centralisée)
Reply #22020-03-13
Centrale thermique urbaine ? Si oui, VPN
Reply #32020-03-13
Dans une station de chauffage, quatre armoires de commande doivent être très proches les unes des autres. Il est recommandé d'utiliser une seule armoire de commande. Généralement, l'armoire de commande dispose d'une interface RS485 réservée, un automate est utilisé pour collecter les données, puis téléchargées vers le centre de surveillance via GPRS. Si l'armoire de commande ne dispose pas d'une interface RS485, ce sera un peu gênant. Il est nécessaire d'ajouter un répartiteur de signal pour chaque paramètre, ce qui est coûteux. Si les quatre armoires de commande sont éloignées les unes des autres, configurez un automate pour chaque armoire de commande. @Youlan_MHBU, pouvez-vous nous en dire plus sur la situation sur place ?
Reply #42020-03-13
Chaque armoire de commande est une armoire de commande PLC. Il y a environ 50 points dans chaque armoire. Maintenant, les données de chaque armoire doivent être téléchargées vers le centre de surveillance. Que faut-il faire ?
Reply #52020-03-14
Si les automates dans leurs armoires de commande disposent tous d'interfaces RS485 de rechange, nous utilisons généralement un Siemens 200SMART pour collecter quatre de leurs automates via l'interface RS485 et attribuer différentes adresses d'appareil à leurs automates, telles que les adresses 2, 3, 4 et 5. Selon le protocole de communication, nous analysons les données et les enregistrons sur notre Siemens 200SMART. Configurez ensuite le DTU Shenzhen Hongdian et transmettez-le au centre de surveillance.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.