Les câbles blindés pour zones anti-explosion peuvent-ils ne pas être protégés par un tube flexible ? Aucun support normatif n’a jamais été trouvé. Mais beaucoup d’entreprises font-elles cela ? Je demande conseil aux experts !
Je n’ai pas non plus trouvé de normes correspondantes, mais certains experts qui sont venus inspecter l’ont également validée. L’album de schémas d’installation automatisée contient également des plans d’installation ; les câbles dans les zones anti-explosion ne sont pas reliés à de flexibles anti-explosion, mais à des connecteurs anti-explosion. Pour l’instant, je n’ai vu aucun expert soutenir cette pratique, car on dit toujours que ce n’est pas anti-explosion, que c’est dangereux, et je ne peux pas expliquer cela aux experts. Les gens du bureau d’études sont également impuissants.
Il est possible de ne pas utiliser de tuyau flexible. Tant que les instruments, les boîtiers de connexion, etc., répondent aux exigences anti-explosion, y compris les joints étanches (glands). En réalité, le tuyau flexible n’a lui-même qu’une fonction de protection des câbles, et non celle d’isoler la zone dangereuse de la zone sûre. Dans de nombreux projets à l’étranger, des câbles blindés sont posés directement. De plus, les câbles non blindés peuvent également être posés directement, pour les mêmes raisons.
Pour les connexions dans les zones anti-explosion, il suffit de les brancher dans des boîtiers de connexion anti-explosion
Il existe actuellement deux types de connecteurs anti-explosion pour câbles : l’un s’appelle également joint d’étanchéité anti-explosion pour câbles, et l’autre est un joint d’isolation anti-explosion aussi appelé tête en forme de corne. Grundl affiche une connexion directe aux prises électriques ; étant déjà étanche aux explosions, il n’est pas nécessaire d’ajouter de tuyaux flexibles étanches aux explosions. Même si l’on les utilisait, cela ne servirait à rien pour la protection contre les explosions, mais cela améliore l’aspect esthétique. Pour l’installation avec des connecteurs en forme de coin, il faut d’abord utiliser des tuyaux flexibles étanches aux explosions pour les connexions électriques, puis y brancher les connecteurs en forme de coin. On remplit ensuite l’intérieur de ces connecteurs avec de la pâte étanche aux explosions. Cependant, en raison des exigences des normes électriques qui imposent que la distance d’étanchéité ne dépasse pas 450, cette méthode n’est plus guère utilisée aujourd’hui.