Réglage de l’interconnexion de déclenchement de la vanne de sécurité

2020-03-20View Original

Thread Content

Le système dispose d’une vanne importante ; l’interblocage de sécurité de la vanne est illustré ci-dessous. Pourquoi mettre en place une valeur analogique ? Une valeur analogique correspond à des pourcentages numériques allant de 0 % à 100 %. Il y a aussi deux valeurs binaires. Certains disent que les valeurs binaires représentent un retour visuel de fin de course : le ordinateur est vert lorsqu’il est complètement allumé et rouge lorsqu’il est complètement éteint. Pourquoi y en a-t-il deux ? C’est simplement pour plus de sécurité ; on peut en connecter cinq également, ????????????? Je ne comprends pas bien ces conditions d’interblocage de sécurité montrées sur le schéma. J’espère que les experts pourront m’éclairer : pourquoi la vanne doit-elle être conçue de cette manière dans le cadre de l’interblocage de sécurité ? Quels sont les principaux facteurs pris en compte dans cette conception ? Quelle est l’importance de cette conception ?
Reply #22020-03-21
\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c\ud83d\ude1cJe m’en charge moi-même
Reply #32020-03-22
Qu’est-ce que la valeur numérique, et la valeur analogique est-elle fausse ?
Reply #42020-03-23
La vanne LL90% n’est pas ouverte complètement. La configuration trois-sur-deux a été conçue pour réduire les arrêts dus à des signaux erronés des instruments ; cinq options seraient bien sûr meilleures, mais cela augmenterait les coûts. De plus, la configuration trois-sur-deux **évite les problèmes de signaux erronés, il n’est donc pas nécessaire d’en ajouter davantage. Le principe de la vanne de circulation du mélange de charbon est identique.
Reply #52020-03-23
Auteur, si c’est votre avis, pourquoi ajouter un interrupteur de niveau à signal numérique alors que le réservoir dispose déjà d’un niveau mesuré en signal analogique ? Comme on l’a dit, il s’agit d’un verrouillage de sécurité ; bien sûr, c’est pour la sécurité, il faut donc utiliser des instruments avec des méthodes de mesure différentes. De plus, je ne comprends pas la question du posteur : les signaux numériques et analogiques ici ne devraient pas correspondre à une interconnexion de vannes, mais plutôt à une interconnexion de niveau de liquide ou de débit ; les vannes devraient être des points de contrôle pour l’interconnexion. Quant à la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser la même grandeur analogique pour un système à trois entrées et deux sorties, je pense que c’est soit dû à un manque de fiabilité, soit à des considérations économiques. Quant au système à cinq entrées et deux sorties, il est possible, mais cela augmente à la fois les coûts et le niveau de sécurité. Est-ce vraiment nécessaire ?
Reply #62020-03-26
Un niveau est affiché de manière analogique, tandis que deux interrupteurs de niveau fonctionnent en mode numérique ; ensemble, ils forment une logique d’interblocage. Lorsque le niveau est détecté à LL90 % ou HH10 %, et que l’un ou les deux interrupteurs de niveau sont également activés, du moins un étant activé suffit pour que deux des trois signaux soient actifs, ce qui déclenche l’interblocage. Il est recommandé de consulter le schéma de la logique d’interblocage
Reply #72020-04-06
Pour en parler en détail, il est possible que vous n’ayez pas assez de mots, même plusieurs milliers, pour tout expliquer. Je suppose que vous n’êtes pas spécialisé en instrumentation non plus. Ce qui se reflète en fin de compte, c’est la fiabilité et l’accessibilité, et cela inclut également la relation entre économie et risque.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.