Qu’est-ce que la zone morte d’alarme ?

2020-03-22View Original

Thread Content

Quelqu’un pourrait-il expliquer simplement que j’ai cherché des réponses, mais que je ne comprends toujours pas ?
Reply #22020-03-22
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 23/03/2020 à 10:28. Disons que, pour une certaine pression allant de 0 à 1,5 MPa, une alarme est déclenchée à 1 MPa. En théorie, lorsque PV ≤ 1 MPa, l’alarme devrait disparaître. Cependant, parfois, comme le processus n’est pas encore stabilisé, PV fluctue constamment autour de 1 MPa, ce qui fait que le système d’alarme continue de sonner. Pour éviter une telle situation, la sortie de l’état d’alarme du système est fixée à 1 échelle * 2 % (peut être réglé entre 2 % et 5 %) MPa, soit 0,97 MPa, ce qui signifie que lorsque PV

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.