Précautions d’installation et problèmes fréquents lors de la mise en service des interrupteurs de niveau à ultrasons pour mesure externe
Thread Content
Principe de fonctionnement du interrupteur de niveau à ultrasons externe : Le principe de fonctionnement de l’interrupteur de niveau externe consiste en ce que l’appareil mesure les ultrasons émis par la sonde et détecte les signaux de résonance résiduelle dans la paroi du récipient. Lorsque le liquide recouvre la sonde, l’amplitude de ces signaux de résonance diminue ; cette variation est détectée par l’appareil, qui génère alors un signal d’interrupteur. Grâce à ce principe, il est possible de surveiller le niveau élevé ou bas du réservoir, et d’émettre des signaux d’interrupteur aux points de mesure pour avertir en temps opportun le personnel de maintenance des instruments, afin qu’il arrête l’alimentation en liquide et prévienne ainsi efficacement les accidents tels que les fuites. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314589&size=300x300&key=cd7dd34bebc632e1&nocache=yes&type=fixnoneApplications des interrupteurs de niveau à ultrasons externes : L’interrupteur de niveau ELL-SA est un interrupteur de niveau sans contact qui utilise la « technologie ultrasonore à fréquence variable », principalement utilisé pour surveiller le niveau du liquide dans les réservoirs et assurer une alarme en cas de niveau trop bas ou trop élevé. Avec l’évolution et l’amélioration des technologies de mesure, ces interrupteurs sont également largement utilisés pour mesurer la présence de liquide dans les tuyaux. Ils effectuent la mesure depuis l’extérieur de la paroi du réservoir, sans entrer en contact avec le milieu contenu à l’intérieur, ce qui en fait un appareil de détection complètement sans contact pour le suivi du niveau. Ils peuvent être employés dans les industries pharmaceutique, pétrolière, chimique, électrique, alimentaire, etc., pour le contrôle des processus liés au niveau du liquide. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314595&size=300x300&key=bd0b29500199e733&nocache=yes&type=fixnoneConditions de mise en service du capteur de niveau à ultrasons : Un : Conditions requises pour le capteur 1. Installer le capteur conformément aux exigences d’installation ; 2. Alimentation des instruments normale ; 3. L’appareil est alimenté sans affichage de code d’erreur ; 4. Stylo magnétique ; 5. 24 heures après l’installation de la sonde. II. Conditions de fonctionnement 1 : Le niveau actuel du liquide est supérieur ou inférieur de plus de 200 mm à la hauteur de la sonde ; 2. Données d’épaisseur de paroi du réservoir (épaisseur de la tôle à l’emplacement de montage de la sonde). Problèmes éventuels lors du débogage et solutions Phénomène 1 : Le débogage se passe normalement, mais le système de circuit donne une alarme. Cause : Les paramètres d’ouverture et de fermeture permanente du capteur ne correspondent pas aux paramètres de configuration du système. Solution : Inverser les paramètres utilisateur du compteur 20# ; 01 pour alarme en cas de présence de liquide, 00 pour pas d’alarme en cas de présence de liquide. Phénomène 2 : Le débogage se passe normalement, vérifier les paramètres du projet, paramètre n°7, valeurs 12-15. Cause : Le signal reçu par la sonde de réception est trop faible. a. Le câble de la sonde est trop long, ce qui provoque une forte atténuation du signal. b. La surface d’installation de la sonde n’a pas été polie ou non enduite de couplant. Solution : a. Le câble de la sonde ne doit pas dépasser 30 m. b. Nettoyer la surface d’installation de la sonde et réinstaller la sonde. Précautions pour l’installation du capteur de niveau externe : 1. Comment assurer la force d’adhésion maximale de l’anneau magnétique de la sonde. 1.1 La surface de ponçage de la paroi du réservoir doit être plus grande que la taille de l’anneau magnétique, afin d’éviter que la peinture ou les impuretés n’affaiblissent l’attraction. 1.2 Tourner l’anneau magnétique de manière à ce qu’il dépasse le joint d’étanchéité, afin d’éviter qu’il ne soit enfoncé à l’intérieur. 1.3 Bague d’étanchéité et adhésif d’étanchéité pour protéger la sonde contre l’entrée d’eau et la rouille. 1.4 Le tube de protection du capteur ne doit pas subir de forces de couple importantes. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314596&size=300x300&key=1e88dc6d9b560676&nocache=yes&type=fixnone2、Comment garantir un signal propre et stable. 2.1 La quantité de couplant appliquée ne doit pas être trop faible, avec une épaisseur d’au moins 1,5 mm. 2.2 La paroi du réservoir à l’emplacement d’installation de la sonde doit être polie pour être lisse. 3. Comment assurer la précision de la mesure. Les deux capteurs sont montés à la même hauteur, au même niveau que le point d’alarme.