Thread Content
Ce post a été modifié pour la dernière fois par warewood le 24/03/2020 à 15:26. Nous disposons ici d’un système basé sur un PLC Siemens S7-300. Il y a quatre armoires d’extension ci-dessous, pour un total de 30 modules. Sur ordinateur, il s’agit d’un système WIN7 32 bits, avec WINCC version 7.0. Une situation se produit maintenant : soudainement, l’affichage affiche un point d’exclamation, aucune opération n’est possible, STEP7 n’est pas en ligne, mais le PING réseau fonctionne normalement. Seul un redémarrage du CPU permet de fonctionner normalement. Cela arrive souvent depuis une semaine : parfois en quelques heures, parfois en quelques jours. Le problème se produit toujours, même après avoir remplacé la CPU et le module de communication. De plus, en fonctionnement normal, un point d’exclamation apparaît sur l’écran pour indiquer une erreur, mais tout redevient normal quelques secondes plus tard. Sur le site, pour des raisons de conception, plusieurs convertisseurs de fréquence se trouvent à moins de 2 mètres. 100 jours se sont écoulés depuis la dernière opération de mise en place. Pendant cette période, la lumière rouge SF de la CPU était allumée. Lorsque le système fonctionnait normalement, les tests montraient que la CPU présentait une panne mais permettait néanmoins de fonctionner. Après ce remplacement de la CPU, le même problème est réapparu. J’espère qu’un expert pourra analyser l’origine du problème, merci beaucoup !
On peut consulter les informations de diagnostic et envoyer les codes d’erreur ; sinon, il est impossible d’analyser précisément le problème. Puisque le CPU a été remplacé et que le problème persiste, il est possible que ce soit dû à une erreur matérielle interrompant le fonctionnement