J’ai déjà rencontré le cas où, après mise à la terre du cœur de l’électrode thermique blindée, les mesures du DCS devenaient imprécises, mais redevenaient normales dès que l’isolation était rétablie. Le DCS est une entrée de signal de thermocouple direct (sans isolateur externe). Avez-vous déjà rencontré ça ? Comment gérer ça ? Après tout, il existe des thermocouples non isolés. Merci !
Les extrémités de mesure présentent trois formes de base : à découvert, avec boîtier et isolée. Avec un temps de réponse à la mesure de la température satisfaisant les exigences, nous avons utilisé des éléments isolants, sans rencontrer de problèmes de perturbations par rapport au sol.
L’isolation des capteurs thermocouples en armure est insuffisante pour les raisons suivantes : 1. L’humidité à la boîte de connexion du bout froid provoque une mauvaise isolation due à l’eau entrée ; méthode de traitement : sécher, nettoyer les terminaux et les fils. 2. Une température de mesure trop élevée, ou une atmosphère corrosive, provoquent l’oxydation du matériau isolant en poudre de magnésium des thermocouples en gaine, ce qui entraîne une diminution des propriétés isolantes ; il s’agit d’un phénomène normal. Solution : Ajouter un isolateur de température ou un transmetteur de température isolé.
Désolé, ce que j’ai dit précédemment, c’est que le type isolant présente des problèmes, ce qui entraîne des valeurs de mesure inexactes du DCS. Le type à terre ne fonctionne plus, principalement à cause des interférences. On peut ajouter des condensateurs monolithiques de 0,1 uF entre les bornes positive et négative du thermocouple, ainsi qu’entre ces dernières et la terre, pour voir si cela résout le problème. Il est préférable d’utiliser un oscilloscope pour voir le type de signal de la source de perturbation afin de déterminer la meilleure méthode de résolution.
Indépendamment des interférences, le matériel DCS ne permet pas que l’extrémité de mesure du thermocouple soit mise à la terre. Dès qu’il est mis à la terre, il est bas, sans terre, tout va bien immédiatement
Y a-t-il accès direct au boîtier ou une barrière de séparation ? Si on insère directement le capteur, il n’est pas facile de le modifier ; soit on le chauffe pour le changer, soit on choisit un thermocouple isolant. . . Pour la clôture de séparation, il faut consulter le fabricant.
Modérateur : Bonjour ! Les indicateurs numériques auxquels j’ai eu affaire avec des capteurs thermocouples à terre affichaient des valeurs inexactes ; en examinant le problème, on a constaté que la mise à terre provoquait des interférences dans le signal en millivolts, ce qui entraînait des erreurs d’affichage. L’ajout d’un condensateur pour filtrer le signal permettait de résoudre le problème. Le matériel DCS peut différer de celui des indicateurs numériques ; vous pouvez y remédier lors de l’installation en isolant l’enveloppe du capteur thermocouple de l’enveloppe de l’équipement. Par exemple, pour les connexions filetées, on ajoute une bande en PTFE autour de la filetage afin que le thermocouple ne soit pas en contact avec celui de l’équipement, ce qui isole ainsi le thermocouple.