Les différentes causes de problèmes d’alarme DCS ainsi que les solutions

2020-03-31View Original

Thread Content

Les gars, comment gérer l’alarme de courant trop élevé affichée par le DCS au moment où l’agitateur du réacteur est mis en marche ou arrêté ? Que faire en cas d’alarme indiquant que la pression dans les tuyaux d’eau de refroidissement ainsi que le débit d’eau de procédé sont négatifs ? Il est maintenant exigé que les panneaux DCS ne montrent pas d’alertes non traitées, mais on ne sait pas comment s’y prendre au mieux
Reply #22020-04-01
Pour l’alarme de courant excessif du DCS dans la cuve de réaction, il est nécessaire de modifier les valeurs limites supérieures et les valeurs limites très supérieures. Pour les alarmes liées à une pression négative dans les tuyaux de refroidissement et à un débit négatif de l’eau de procédé, il faut d’abord déterminer s’il s’agit d’un problème de configuration du procédé ou d’un problème propre aux instruments, avant de décider si c’est le personnel de maintenance ou le personnel spécialisé dans les instruments qui doit intervenir.
Reply #32020-04-01
En excluant les problèmes liés au processus lui-même, un courant excessif au moment du démarrage et de l’arrêt peut être géré par un délai d’alarme; Lors d’une conduite normale, la pression et le débit du moteur ne doivent pas afficher de valeurs négatives. Si des valeurs négatives apparaissent, il suffit de faire intervenir un spécialiste en instrumentation.
Reply #42020-04-01
Les réglages du procédé ne posent pas de problème, car il s’agit d’un procédé ancien. Si les tuyaux d’eau de refroidissement ne reçoivent pas d’eau, le débitmètre soit clignote en rouge en permanence (sans alarme), soit affiche une valeur négative (ce qui déclenche alors une alarme). Le DCS ne permet pas de définir des valeurs négatives pour les alertes de niveau bas et très bas ; donc je me demande s’il serait possible de réajuster la mise à zéro (c’est-à-dire de la fixer en dessous de zéro), afin que plus de valeurs négatives ne soient affichées
Reply #52020-08-28
J’ai rencontré le même problème : comment définir un seuil de détection trop bas pour le courant du moteur ?
Reply #62020-08-28
Pour un courant de brassage trop élevé, il suffit de modifier les valeurs de détection de surtension et de surtension extrême du DCS. En ce qui concerne la pression et le débit dans les tuyaux, si les instruments eux-mêmes sont en bon état, il faut soit les recalibrer, soit couper directement le signal faible
Reply #72020-08-31
Au moment où le mélangeur s’allume, la tension est certainement élevée. C’est correct. Il faut alerter en cas d’alerte. Pourquoi ne pas appeler la police ? Une alarme indiquant que le débit est négatif correspond à une alarme de contrôle aérien, ce qui est également normal. Si vous ne le souhaitez pas, configurez le compteur de débit pour ne pas activer d’alerte en cas de tuyau vide.
Reply #82020-09-01
Un courant trop élevé pendant un bref instant peut être géré grâce à un retardement prévu dans l’interblocage DCS, généralement de trois à cinq secondes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.