2020-04-04View Original

Thread Content

Le processus de notre usine consiste en ce que la station d’ déoxygénation utilise la pompe d’alimentation de la chaudière pour porter l’eau de la chaudière, à une pression de 25 Kpa et une température de 103 degrés Celsius, à une pression de 60 kilos. Cette eau est ensuite acheminée vers quatre ballons de vapeur via quatre vannes de régulation. Ces ballons sont identifiés comme A160T, B40T, C15T et D50T. Seul le ballon A peut connaître des fluctuations irrégulières jusqu’à 140T, tandis que les autres ne présentent aucune variation significative; Si la vanne ne fonctionne pas, elle redevient automatiquement opérationnelle après environ un minute. Parfois, elle ne revient pas en état de fonctionnement, mais on peut quand même contrôler la pression à 160 T en régulant la vanne. Le tuyau ne dispose que d’une seule vanne de régulation. On soupçonnait auparavant un problème de stabilité du positionneur ; on a donc remplacé trois nouveaux positionneurs de la série 520 de Fox et ajouté un retour d’information sur la position de la vanne. La vanne a été démontée et inspectée à deux reprises sans trouver de corps étranger. Il s’agit d’une vanne de régulation à siège unique, sans cage de vanne ; Les pompes sont configurées en deux en service avec une de réserve ; on a essayé de changer de pompe, mais sans résultat. Même avec un retour d’information constant sur la position des vannes, le débit continue de fluctuer, y compris la pression à la sortie de la pompe qui augmente, tandis que le courant dans le corps de la pompe diminue. Lors des fluctuations, les vibrations sur site sont assez fortes. Merci aux experts de bien vouloir aider à diagnostiquer le problème : quels autres facteurs peuvent provoquer de telles fluctuations ? La figure ci-jointe montre les fluctuations du débit. Une autre figure illustre en même temps les fluctuations de pression ; la pression est mesurée par trois transmetteurs. La figure suivante représente la position de la vanne ; le mouvement de la vanne n’est pas dû au débit lui-même, mais est contrôlé par l’opérateur
Reply #22020-04-04
D’après votre description, j’ai l’impression qu’il faut écarter la possibilité que les indicateurs du tableau de bord soient erronés. Car lorsque le débit fluctue, les comportements de la pompe mécanique correspondent parfaitement à son état dans ces conditions de fonctionnement. Il est donc recommandé que votre service technique vérifie si les conditions de fonctionnement de la chaudière arrière ont changé, par exemple en ce qui concerne la quantité de vapeur produite ou les variations importantes de charge, ainsi que l’analyse des paramètres tels que la plage de variation de la pression de la chaudière. De plus, votre système DCS ne permet-il pas d’analyser ensemble certains paramètres liés entre eux ? C’est plus intuitif, et les relations entre les éléments sont également plus claires.
Reply #32020-04-05
Non, c’est un nouvel équipement ici ; le réseau de tuyauterie des chaudières n’est pas connecté au système, il y a simplement une station de déoxygénation qui fournit de l’eau pour les chaudières
Reply #42020-04-05
Il serait préférable que le propriétaire du post place la consommation de courant, la pression, le courant électrique et le retour d’information sur un graphique de tendance, et qu’il édite les légendes des points de tendance. Indiquer, si nécessaire, 2 valeurs caractéristiques ou plus pour chaque courbe
Reply #52020-04-05
Opinion personnelle : Contrôle en deux étapes : premièrement, utiliser un transformateur de pression pour contrôler la pompe d’eau et assurer un débit d’eau à pression constante. Deux, contrôler l’ouverture de la vanne d’alimentation en eau en fonction du niveau d’eau. Ainsi, les perturbations seront moindres.
Reply #62020-04-06
Selon la description du propriétaire du post, les causes liées aux instruments de mesure et aux pompes ont été écartées. En dehors des variations de charge mentionnées par Haiyou, il est possible que des corps étrangers obstruent le circuit d’alimentation en eau, notamment à travers des équipements tels que le conteneur du économiseur de combustible (avec des interruptions intermittentes dans le flux), ce qui nécessite une vérification.
Reply #72020-04-08
Non, je parle des fluctuations du réseau de tuyauteries à vapeur. Les fluctuations causées par la pression du réseau de tuyauterie à vapeur ou par la qualité de l’eau de chauffe agissent sur l’eau d’alimentation de la chaudière par effet de trois impulsions

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.