2020-04-09View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par liaifeng le 17/05/2020 à 10:03. Les capteurs de niveau des ballons d’eau de notre entreprise utilisent des réservoirs d’équilibrage à double chambre, un à chaque côté sud et nord, avec une plage de mesure allant de 5,1 kPa à 1,0 kPa. J’ai téléchargé trois images : celle du côté nord, celle du côté sud et le schéma. Le côté sud (équipé de deux transmetteurs de niveau) fonctionne normalement depuis le démarrage initial il y a 6 ans, tandis que le niveau du côté nord est fréquemment élevé (voir schéma : trois transmetteurs installés). La direction soupçonne un problème avec le réservoir d’équilibrage à deux chambres ; un nouveau réservoir a été remplacé il y a deux ans et fonctionnait normalement une fois mis en service. Cependant, dès que l’installation est arrêtée puis remise en marche, il devient difficile de retrouver un fonctionnement normal. Après la dernière grande révision, le niveau affichait constamment 100 %, tandis que celui du côté sud indiquait normalement environ 33 %, ce qui correspond aux conditions réelles d’exploitation. La direction estime que la cause réside dans le fait que la tasse du réservoir à équilibre bivalve ne permet pas l’accumulation d’eau. L’inspection du niveaumètre du côté nord a révélé que, du côté à pression positive (le point de prélèvement se trouvant en haut), une ligne de démarcation correspondant à l’équilibre entre les deux chambres et au raccord soudé de la vanne de base du instrument sépare les deux zones : la température est élevée du côté de l’équilibre des deux chambres, tandis qu’elle est plus basse du côté de la vanne de base ; on peut y toucher directement de la main ; Et du côté de la pression négative (où le point de prélèvement se trouve en bas), les deux côtés sont à haute température. Les niveaux de liquide normaux du côté sud sont tous élevés en température. À l’époque, on soupçonnait donc que la vanne de base du côté à pression positive et les joints soudés étaient légèrement obstrués, mais après avoir enlevé ces parties et dégagé les canalisations avec du fil métallique, on a constaté que le système était à nouveau dégagé. De plus, après avoir fermé la vanne de base du processus et supprimé l’équilibrage des deux chambres, on a rempli le réservoir d’eau (c’est-à-dire du côté de la connexion à pression positive) ; la pression négative était relative à l’atmosphère, et la pression affichée en pression positive était correcte. Même après avoir rempli le gobelet d’eau et l’avoir mis en service, il affiche toujours 100 % ; je ne parviens vraiment pas à trouver la raison. Je demande de l’aide aux experts ! ! !
Reply #22020-04-10
Les caractères sont trop gros, ce qui rend la lecture très fatigante ; si l’on doit encore se référer à des images, c’est encore plus éprouvant.
Reply #32020-04-10
Le transmetteur de différence de pression a-t-il été calibré ? Ensuite, y a-t-il un problème avec le groupe de trois vannes ? Si les conditions le permettent, on peut échanger les appareils des deux côtés.
Reply #42020-04-10
Le système à double chambre est équipé de trois transmetteurs, il est donc impossible que tous soient défectueux ; par conséquent, avec ces trois groupes de vannes, il n’est pas nécessaire de considérer un échange d’équipements.
Reply #52020-04-10
Le système à double chambre est équipé de trois transmetteurs, il est donc impossible que tous soient défectueux ; par conséquent, avec ces trois groupes de vannes, il n’est pas nécessaire de considérer un échange d’équipements.
Reply #62020-04-10
Le système à double chambre est équipé de trois transmetteurs, il est donc impossible que tous soient défectueux ; par conséquent, avec ces trois groupes de vannes, il n’est pas nécessaire de considérer un échange d’équipements.
Reply #72020-04-10
On soupçonne un problème avec le circuit ; aujourd'hui, on a remplacé la vanne de base du capteur de basse température, sans résultat
Reply #82020-04-10
1. Prenez une photo pour vérifier la configuration de la plage de mesure.
2. Remplissez complètement le verre d’eau (c’est-à-dire du côté de la connexion en pression positive) ; la pression négative fait face à l’atmosphère, et la pression affichée en pression positive est correcte. Comment peut-elle être correcte ? 3. Une température basse du côté haute pression indique certainement un bouchon quelque part. A-t-on déjà vérifié dans le groupe de trois vannes ? Est-ce qu’il y a eu un bouchon derrière la vanne ?
Reply #92020-04-10
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 10/04/2020 à 20:16. Sur votre photo, le même réservoir à double chambre équilibrée est connecté à trois transmetteurs, mais la description écrite dans votre post indique deux transmetteurs, ce qui rend les choses confuses. Si la plage de mesure est identique, en regardant les tuyauteries sur votre photo, il semble que les tuyaux de pression haute et basse des trois transmetteurs ne soient pas exactement au même niveau :o
Reply #102020-04-10
C’est sûrement pareil, les points de prélèvement de pression sont les mêmes
Reply #112020-04-10
1. La plage de mesure est de 5,1 kPa à 1,0 kPa, comme cela a été mentionné précédemment ; en d’autres termes, lors d’une différence de pression de 5,2 kPa, l’affichage est de 0 %, et lors d’une différence de pression de 1,0 kPa, l’affichage est de 100 %; 2. Remplir le côté à pression positive d’eau ; la pression négative sur l’atmosphère équivaut à une pression unilatérale, tout comme pour un transmetteur de mesure. La hauteur de la colonne d’eau du côté à pression positive correspond à la pression respective, ce qui indique que le circuit n’est pas obstrué.
3. Ce n’est pas seulement le groupe de trois vannes : tout le circuit doit rester conductif
Reply #122020-04-11
Si le réservoir d’équilibre à deux chambres est en bon état et que le transmetteur de différence de pression fonctionne bien, il faut trouver un moyen de déconnecter les connexions du transmetteur afin que les tuyaux de pression positif et négatif puissent tous deux émettre de la vapeur ou de l’eau chaude, ce qui permettra de déterminer si les conduites sont ouvertes.
Reply #132020-04-15
Selon ce que dit le propriétaire du post, on soupçonne une fuite dans la vanne d’équilibrage du groupe de trois vannes en tête de colonne, ou bien qu’elle ne soit pas bien fermée. Il est conseillé de vérifier ou de remplacer le groupe de trois vannes.
Reply #142020-04-16
Hier, on a changé à nouveau les réservoirs à équilibre binaire, mais ça n’a toujours pas marché ! ! !
Reply #152020-04-16
Merde, là on ne trouve vraiment plus la raison, le remplacement des deux chambres ne sert à rien
Reply #162020-04-21
Le problème a été trouvé : la vanne météorologique du côté droit du réservoir à deux chambres (vanne du côté de la pression positive) est bouchée
Reply #172020-05-08
Vérifiez l’évacuation du côté à pression négative pour voir s’il y a de l’eau qui sort, et vérifiez le tuyau de condensat pour voir s’il y a de l’eau qui sort

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.