Thread Content
Une vanne de régulation par unité est en service depuis longtemps. Aujourd’hui, la vanne de régulation de la réaction du procédé oscillait, alors on a décidé de la déconnecter pour la réinitialiser et l’ajuster à nouveau. Il s’agit d’une vanne à fermeture pneumatique, à course directe, avec une course de 16 mm. Lors de la vérification, on a constaté que, en mode manuel, en appuyant sur le bouton +, la vanne ne pouvait pas s’ouvrir complètement ; en revanche, en maintenant appuyé le bouton +, elle atteignait environ 70 % d’ouverture, puis revenait automatiquement en position fermée dès que l’on relâchait le bouton. Il était donc impossible de terminer la vérification automatique. Il n’y avait pas d’autre solution que de rétablir les paramètres d’usine. Après rétablissement des paramètres d’usine, la position de la vanne était à zéro, c’est-à-dire en position fermée, tandis que le signal envoyé depuis le poste de contrôle était de 37,5 %. À ce moment-là, on voulait placer la vanne à 50 % d’ouverture afin de procéder à la vérification automatique, mais en appuyant sur le bouton +, il était impossible de fixer la position à 50 % ; dès que l’on relâchait le bouton+, la vanne retournait en position fermée. Quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passe ?
On peut l’ouvrir manuellement à environ 70 ; alors, en actionnant la vanne manuellement autour de 70, y a-t-il un phénomène d’engorgement ? S’il n’y en a pas, remplacez-le par une vanne piézoélectrique
Mais en lâchant la touche +, il revient automatiquement en position de fermeture
Vous l’avez déjà dit, essayez de remplacer la valve piézoélectrique.
Merci pour le partage..............
D’accord, je vais essayer, merci !
Nous avons déjà eu ce genre de problème : les vannes piézoélectriques se bouchent ou se détériorent, avec une probabilité élevée de bouchage. Les vannes piézoélectriques Siemens ont tendance à poser des problèmes
"Cette vanne est une vanne à fermeture pneumatique. « Lorsque l’on relâche la main, elle revient en position de fermeture complète ». Que signifie « Après réinitialisation aux paramètres d’usine, la position de la vanne revient à zéro en position de fermeture complète » ? Y a-t-il un problème avec la configuration ?