Tous les canaux de la carte DI de DCS sont en court-circuit

2020-04-11View Original

Thread Content

Dès qu’un enregistrement est effectué, une alarme se déclenche en 1 seconde. Cette carte DI contient tous les signaux de fonctionnement des pompes mécaniques, les signaux d’erreur, etc. Je voudrais demander : si du courant 220VAC pénètre dans cette carte DI, cela provoquera-t-il un court-circuit ? Le câblage de la carte DI est à borne commune 24 V
Reply #22020-04-13
La carte DI reçoit généralement des signaux de pompes à contacts secs, et une transmission en série peut endommager la carte ; s’il y a une carte d’isolement avant la carte DI, c’est cette dernière qui sera endommagée.
Reply #32020-04-29
Mais le mien n’a pas de surchauffe de carte ni rien d’autre
Reply #42020-04-30
J’ai brûlé une fois une carte DI en carton, pour que le PLC de l’équipement reçoive les signaux de fonctionnement du MCC. Cause : Une erreur de connexion a eu lieu au niveau du MCC, avec le fil de 24 V de DI connecté au terminal de 220 V du coffret. Dès que le circuit de commande électrique est alimenté, 220 monte en flèche, ce qui provoque la destruction de la plaque de fixation. Par la suite, une règle a été établie : dès qu’un signal provenant du MCC est reçu, que des relais soient présents ou non dans le système électrique, le côté du système de contrôle des instruments (y compris tous les PLC) doit disposer d’une isolation par relais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.