Comme on peut le voir, la bride à pression positive du double bride LT-40101 est correctement installée en bas du réservoir de condensat, mais la bride à pression négative est installée sur le tuyau de sortie de ce réservoir. Pourquoi cette installation ? Faut-il toujours calculer la différence de pression en fonction de l’écart entre les brides ?
D’après votre schéma, le tuyau de pression négative du transmetteur n’est pas à la sortie. De plus, les tuyaux de pression positive et négative sont marqués d’une croix sur le schéma, ce qui doit signifier qu’ils ont été supprimés.
Le croix est une légende, représentant le capillaire.
Capillaire rempli d’huile de silicone. . . . . :L
Le côté à pression négative peut être placé n’importe où où il est possible de répondre normalement à la pression dans le réservoir ; cela ne affecte que la quantité de migration (c’est-à-dire le zéro). Quant à la valeur de différence de pression sur l’ensemble de la plage de mesure, elle doit correspondre au design prévu, et sa valeur est choisie en fonction de la hauteur de la plage de mesure réelle, sans rapport avec l’emplacement d’installation de la chambre à pression négative. De plus, il y a une note NOTE 3 ci-dessus ; il est conseillé de bien la lire, car elle explique probablement pourquoi ce positionnement est choisi pour le côté à pression négative
Ça ne devrait pas poser de problème : le côté sous pression du transmetteur est connecté à un tuyau à pression constante, équivalente à la pression à l’intérieur du réservoir. Seule la hauteur d’installation influence le volume de migration. Ce n’est qu’un schéma de flux, on ne peut donc pas déterminer combien de migration a lieu
Cela pourrait être lié aux exigences techniques : les tuyaux installés du côté de la pression négative sont inclinés, probablement pour diriger le fluide. Par conséquent, la hauteur que doit mesurer le niveaumètre est celle jusqu’au tuyau, et non seulement le niveau dans le réservoir.
Je pense que c’est possible de le faire : lors du calcul de la pression de différence, le niveau du liquide n’est pas la distance entre les brides ; la pression lorsque le réservoir est à son niveau maximal correspond à sa plage de mesure. Au pire, on peut effectuer un décalage
Supposons que le réservoir contienne de l’eau, que la densité du silicone capillaire soit de 1, que le niveau maximal du liquide dans le récipient soit de 2 m, et que la hauteur de la bride du côté à pression négative par rapport au tuyau soit de 3 m. Si le point zéro du transmetteur est de -30 kPa lorsqu’il est installé sur le tuyau, alors la plage doit être réglée entre -30 et -10 kPa. Est-ce bien ce que vous entendez par décalage ?
NOTE 3 : Voir ce que cela signifie. En conditions normales, la plage de mesure du niveau mesuré à distance devrait être identique à celle du niveau indiqué sur place. Cependant, le diagramme de flux a principalement pour but de montrer les relations entre les différents processus ; si vous souhaitez connaître l’emplacement exact des prises de niveau, il faut consulter le plan des tuyauteries du processus et le schéma unifilaire. La NOTE 3 ici devrait être très importante, car elle manque d’une partie essentielle. La migration consiste à déplacer un manomètre de 0-30 kPa vers un manomètre de -15 à 15 kPa afin d’éliminer les erreurs de mesure dues à l’installation, sans changer la plage de mesure du manomètre.
note3 n’a pas de signification réelle. En pratique, il est également installé sur le tuyau de sortie. En supposant que l’écart entre les deux brides soit de 3 m et que la plage de mesure soit de (-30~0) kPa, en déterminant la quantité de déplacement en fonction de la hauteur du réservoir de 2 m, on obtient (-30~-10) kPa. Est-ce que je comprends bien ?
Lors de l’opération de découpage du réservoir, il faut fermer la vanne de sortie ; à ce moment-là, la mesure du niveau du liquide dans le réservoir par télémesure indiquera des valeurs anormales, et cela peut facilement entraîner une pression unidirectionnelle sur les deux brides
Oui, cette méthode d’installation a cet inconvénient
Le décalage de la plage ne peut pas être compensé en modifiant la plage elle-même. La plage indiquée (0-30 kPa) signifie que lorsque les deux brides se trouvent au même niveau, la pression exercée sur la bride du côté à pression positive et celle exercée sur la bride du côté à pression négative par l’atmosphère est identique, d’où une différence de pression nulle. Cependant, lors de l’installation réelle sur site, les brides du côté à pression positive et négative étant montées à des hauteurs différentes, la position d’installation du transmetteur entraîne, après installation, des pressions différentes dues au huile de silicium présent dans le capillaire, ce qui nécessite un décalage de cette pression. En bref, lorsque les deux brides se trouvent dans un même plan, le transmetteur affiche 0 kPa, et la plage de mesure de l’appareil, allant de 0 à 30 kPa, correspond à 4-20 mA. Lorsque l’installation est terminée et que la tête de mesure génère, par exemple, une pression négative de -15 kPa, on peut alors modifier la plage de mesure du capteur à l’aide de l’opérateur manuel pour la fixer entre (-15 kPa et 15 kPa). La plage reste de 30, mais on fait en sorte que le transmetteur considère que -15 kPa correspond à une sortie de 4 mA au point zéro, et que 15 kPa correspond à une sortie de 20 mA à pleine plage
Je ne suis pas d’accord avec cette méthode. Si l’amplitude de déplacement est déterminée en fonction de l’écart entre les deux brides, par exemple entre (-30 et 0) kPa, et que la plage de niveau du liquide est de 2 m, lorsque le niveau dans le réservoir est plein, l’appareil génère un courant égal à 2/3 de sa valeur maximale. Il devient alors difficile pour l’opérateur de déterminer si le réservoir est bien plein. Qu’en pensez-vous ?
Les opérateurs de l’usine ne regardent pas la valeur de pression affichée sur le cadran ; ils se contentent de voir si la page actuelle indique 40 % ou un pourcentage quelconque. Ces deux valeurs peuvent être consultées soit depuis la station de commande, soit depuis le cadran. Cependant, en général, on se gave de changer les en-têtes, car les opérateurs ne vont généralement pas les consulter
Je ne parle pas des indications en en-tête ; si l’on mesure sur une échelle de 30 kPa, lorsque le réservoir est rempli à 2 m, seuls 2/3 du niveau sont transmis au DCS. Merci beaucoup, je vais étudier les documents que vous avez envoyés
Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. Un transmetteur de différence de pression calcule la hauteur en fonction de la différence de pression entre deux brides et de la densité du matériau ; il n’est donc pas nécessaire de se soucier du fait qu’il s’agisse de 0-30 kPa ou de -30 à 0 kPa. La différence générée par les deux brides se situe et est calculée dans cette plage de 30 kPa ; donc, il n’y a pas vraiment de différence entre 0~30 kPa et -30~0 kPa