Que signifient les contacts actifs et les contacts passifs d’un interrupteur de limite ?

2020-04-13View Original

Thread Content

Lors du choix, on se heurte souvent au problème des composants actifs et passifs ; en cherchant sur Internet, on trouve également des liens avec les contacts secs et les contacts humides, car je ne suis pas spécialisé en électricité. Qui pourrait m’expliquer de manière simple et compréhensible dans quelles situations on utilise telle ou telle forme, et si ces deux types peuvent être utilisés ensemble ? Quelle est la différence ? J’espère que vous pourrez me l’expliquer
Reply #22020-04-13
Actif signifie qu’il a besoin d’alimentation électrique pour fonctionner, tandis que passif signifie qu’il peut fonctionner sans alimentation électrique. Il faut déterminer, en fonction de l’environnement du site, s’il est nécessaire d’avoir des caractéristiques anti-explosion et quel type d’anti-explosion utiliser.
Reply #32020-04-13
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sagesse GE le 13-04-2020 à 20:29. DRY CONTACT et WET CONTACT se traduisent littéralement par contact sec et contact humide. Points de contact passifs, points de contact actifs ; à mon avis, ce dernier terme est plus facile à comprendre. Un contact actif est un contact auquel une tension a déjà été appliquée, sans nécessiter d’alimentation supplémentaire. Un contact passif est un contact auquel aucune tension n’est appliquée, ne servant qu’à transmettre un signal d’ouverture ou de fermeture. Par exemple : pour afficher le démarrage et l’arrêt du moteur sur l’écran DCS, il est nécessaire d’envoyer les signaux de démarrage et d’arrêt du moteur électrique au système de contrôle DCS, c’est-à-dire de transmettre les contacts auxiliaires des relais du boîtier électrique au DCS (en position fermée pour le mode de fonctionnement, en position ouverte pour l’arrêt). Ces contacts doivent être passifs ; une alimentation 24 VDC est insérée dans le boîtier DCS, reliée à l’entrée du relais d’isolement, tandis que le côté de sortie est connecté aux cartes système. L’objectif est d’isoler, par l’intermédiaire d’un relais, les hautes tensions que le système électrique pourrait introduire, afin d’éviter que les cartes I/O ne soient endommagées.
Reply #42020-04-13
Supposons qu’il y ait un signal sur le site, ce signal étant issu de deux fils. En regardant depuis l’extrémité du fil vers l’extrémité du signal, s’il contient une source d’alimentation, il s’agit d’un signal actif (si c’est un contact, c’est un contact humide) ; s’il n’y a pas de source d’alimentation, il s’agit d’un signal passif (si c’est un contact, c’est un contact sec). Tous les signaux de contact nécessitent une alimentation, la différence réside dans le fait que l’alimentation est fournie à l’intérieur du signal ou à l’extérieur. Il en va de même pour les signaux analogiques.
Reply #52020-09-15
Les points DI et DO de la vanne à commande pneumatique sont-ils des contacts passifs ou actifs ? Je demande aux experts de m’indiquer la voie

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.