Lors du choix d’un interrupteur de limite, on se heurte souvent au problème des types actifs et passifs ; en cherchant sur Internet, on trouve également des références aux contacts secs et aux contacts humides, car je ne suis pas spécialiste en électricité. Qui pourrait m’expliquer de manière simple et compréhensible dans quelles occasions on utilise telle ou telle forme, et si ces deux types peuvent être utilisés ensemble ? Quelle est la différence ? J’espère que vous pourrez me l’expliquer ; Il s’agit principalement de pouvoir donner des exemples de contacts limites sur les vannes, car on pourrait ne pas comprendre les autres explications. Les interrupteurs de fin de course passifs ont-ils également besoin d’une alimentation électrique ?
Les systèmes actifs ont besoin d’une alimentation externe, c’est-à-dire des contacts humides; Passif signifie qu’il n’a pas besoin d’alimentation électrique, c’est-à-dire des contacts secs ; vous pouvez l’interpréter ainsi. Il existe actuellement essentiellement deux types de commutateurs de position de valve : l’un est basé sur le signal NUMUR, qui détecte les signaux de courant élevé et faible pour déterminer l’état du commutateur ; ce type nécessite une alimentation via une barrière d’isolement. Il existe également des solutions utilisant un circuit équivalent + un contact à effet Hall ; Une autre variante est le modèle à contacts secs, qui ne sert qu’à ouvrir et fermer le circuit ; celui-ci peut se passer de barrière de isolation et de alimentation électrique.
Tous les signaux ont besoin d’une alimentation électrique. La différence réside dans le fait que l’alimentation est intégrée au signal ou externe au signal. En d’autres termes, en regardant depuis le câble de sortie du signal, s’il y a une alimentation électrique à l’intérieur, c’est un dispositif actif ; s’il n’y a pas d’alimentation et qu’une alimentation externe est nécessaire, c’est un dispositif passif. Pour les signaux d’interrupteur, les interrupteurs actifs sont appelés contacts humides, tandis que les interrupteurs passifs sont appelés contacts secs.
Un interrupteur de limite dont la sortie est sous tension est appelé contact actif ou contact humide ; sa sortie n’a plus besoin d’être alimentée, mais en général, un câble d’alimentation doit être connecté à cet interrupteur de limite; Une sortie qui n’est pas alimentée est appelée passive ou à contacts secs ; une sortie nécessite une alimentation externe pour être détectée, et cette alimentation est désignée sur le PLC ou le DCS comme source d’alimentation de lecture.