Concept de conception du contrôle par sélection basse du niveau de liquide

2020-04-15View Original

Thread Content

Récemment, j’ai rencontré un problème dans le cadre d’un projet concernant un contrôle par sélection basse du niveau de liquide dans un échangeur de chaleur (véhiculateur). Habituellement, on procède en évaluant d’abord la valeur mesurée du processus pour déterminer si elle est haute ou basse, avant d’actionner la vanne de régulation. Cependant, la raison donnée dans la conception est que les deux valeurs de processus sont d’abord utilisées pour commander, puis que la valeur MV ou OP est sélectionnée en fonction de sa valeur basse afin d’actionner la vanne de régulation. Je ne comprends pas l’intention derrière cette conception ; je serais reconnaissant pour vos conseils.
Reply #22020-04-16
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zzllyp le 16/04/2020 à 05:10. Cela est fait pour des raisons de sécurité de procédé ; l’idée est la suivante : le échangeur dispose d’un contrôle du débit et d’un contrôle de température. Lorsque la température est supérieure ou égale à une certaine valeur, la vanne peut s’ouvrir librement en fonction du PID du débit. Lorsque la température est inférieure à cette valeur, la vanne doit se fermer en fonction du PID de température OP. En d’autres termes, dans des situations particulières, le débit n’a pas encore atteint la valeur cible, mais la vanne doit se fermer dès que la température baisse. Dans les systèmes de contrôle complexes, cela s’appelle un contrôle sélectif ; dans les DCS, on parle de contrôle de dérive, c’est-à-dire que la valeur choisie par OP est assignée à la sortie AO, tandis que cette même valeur est réécrite dans le circuit de sortie du PID. Sinon, si seul le critère de température est pris en compte, l’autre PID continuera à générer des valeurs croissantes. Par exemple, si le PID de débit donne une sortie de 50 % parce que la température est suffisamment élevée, et que le PID de température donne une sortie de 100 %, la vanne aura une sortie de 50 %. Lorsque la température baisse soudainement, il faut beaucoup de temps au PID de température pour passer de 100 % à moins de 50 %, ce qui signifie que la température ne peut pas répondre rapidement pendant cette période. Dans certains fabricants de DCS, ces fonctionnalités sont directement disponibles sous forme de blocs fonctionnels, tels que l’OVERRIDE de PKS ou les blocs SH des systèmes Yokogawa.
Reply #32020-04-16
La réponse du 2e étage est très complète : il existe deux méthodes de contrôle sélectif, soit en choisissant la valeur PV, soit la valeur MV. Cependant, on opte généralement plus souvent pour la méthode MV, tout en prenant soin d’éviter la saturation de l’intégration (afin d’empêcher une sortie maximale ou minimale infinie en régime ouvert)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.