Notre usine dispose d’un UPS qui sert à alimenter à la fois les systèmes DCS et SIS, avec une charge normale de 20 %. Un expert est venu sur place pour une inspection et a exigé que les UPS des systèmes DCS et SIS soient configurés de manière indépendante, ce qui implique l’ajout d’un autre système UPS. À mon avis, un UPS permet simplement de passer automatiquement en mode dérivation en cas de panne ; il n’y a donc absolument pas besoin de configurer des UPS séparément. Est-ce que l’exigence de l’expert est raisonnable ?
Qu’il soit raisonnable ou non, il faut écouter, n’est-ce pas ?
Si les exigences d’un expert ne sont pas raisonnables, ce n’est plus un expert... Tout le monde doit assumer ses responsabilités maintenant
Obéir aux dirigeants, c’est indispensable... ;P
Chaque fois, que ce soit juste ou non, il faut corriger les erreurs, c’est inévitable, c’est lui le chef
Non, selon les normes, le SIS doit être alimenté par un UPS indépendant ; il est préférable que le SIS soit alimenté par deux UPS
D’où viennent les experts ? C’est n’importe quoi, c’est un gaspillage inutile d’argent
Document Su Ying Ji [2019] n° 53
Selon les normes, s’il s’agit d’un UPS à double redondance qui répond aux exigences de la charge, il n’y a pas besoin d’une installation indépendante. Une alimentation électrique principale et deux systèmes UPS suffisent amplement à répondre aux exigences. Mais quelles sont les raisons des experts ? S’il s’agit d’une exigence réglementaire locale, il n’y a rien à faire.
La puissance du SIS est très faible, on peut ajouter un petit UPS
Pourriez-vous m’indiquer quelle disposition de cette norme exige que le SIS dispose de deux UPS ? Je n’ai pas réussi à trouver cette norme
Ce que dit cette norme, grand expert, pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre ?*
Donc, il faut toujours se référer aux normes
Y a-t-il des experts qui conçoivent ou construisent des installations en ce moment ? A-t-on déjà commencé à mettre en place des UPS indépendants pour le DCS et le SIS ?
Vous pouvez vous référer à ce post : https://bbs.hcbbs.com/thread-3033509-1-1.html
Le SIS devrait être alimenté par un UPS indépendant ; de préférence, le SIS doit être alimenté par deux UPS
Il n’y a aucune exigence correspondante, c’est du pur mensonge. Les normes nationales ne prévoient pas de séparation, et il n’y a aucune raison de la faire.
Alimentation de secours avec double UPS, requis dans le contrôle automatique des processus de réaction