Comme on peut le voir, il s’agit du débit étalonné calculé par le fabricant de la plaque d’étranglement, mais il diffère de celui calculé par l’ordinateur de débit de huit à neuf cents mètres cubes… Après vérification, c’est dû au coefficient de dilatation : le fabricant de la plaque d’étranglement utilise le coefficient de dilatation couramment utilisé dans les calculs, soit 0,997, tandis que l’ordinateur de débit utilise un coefficient de dilatation calculé, soit 0,988. De plus, le fabricant de la plaque d’étranglement a souligné spécifiquement que pour calculer le débit étalonné, il fallait utiliser le coefficient de dilatation correspondant au débit normal, mais je n’ai trouvé aucune mention de cela dans la norme GB/T 2624. Pourriez-vous m’indiquer où je peux trouver les formules de calcul ou des explications concernant le débit selon l’échelle d’une plaque de Darcy ?
Grand dieu\ud83d\ude2d\ud83d\ude2d
Le coefficient de dilatation du matériau ne devrait-il pas être déterminé en fonction de la température de fonctionnement ? Quel est le rapport entre le coefficient de dilatation et le débit ?
Ce coefficient d’expansion ne fait pas référence au coefficient d’expansion du matériau, mais plutôt au rapport d’expansion volumétrique avant et après la plaque à orifices, utilisé pour corriger la densité du gaz.
Ce qui est mesuré, c’est le débit en volume, quel est son rapport avec l’expansion ?
Le principe de la restriction est l’équation de Bernoulli. Contrairement aux fluides liquides, lors du régulation de débit des gaz, la pression statique diminue ce qui entraîne une diminution de la densité. Par conséquent, les valeurs P1/ρ1 et P2/ρ2 des deux côtés de l’équation ne peuvent pas être directement éliminées par la différence de pression ΔP (P1-P2). C’est pourquoi on introduit le coefficient de dilatation thermique des gaz pour « simuler » la valeur de ρ2 en aval et ainsi résoudre l’équation. Selon le principe de mesure mentionné ci-dessus, l’expansion des gaz a réellement lieu, quel que soit l’unité de volume utilisée. Si l’on ne tient pas compte de l’impact du coefficient de dilatation sur la précision des mesures et que l’on définit directement le coefficient de dilatation à 1 (en considérant le liquide), la précision diminue d’environ 0,5 % à 1 %. Plus ΔP/P1 est grand, plus l’écart est important.