Thread Content
Je voudrais poser une question. Le débitmètre à vortex mesure le débit d’azote et nécessite une compensation de température et de pression par le DCS. La plage du DCS est de 0 à 20 000 Nm³/h ; le débitmètre à vortex fournit le débit en conditions opérationnelles, avec des conditions de 0,8 MPa (A) et 30℃ ; Dans des conditions normales de 0,1 MPa (A) et 20 °C, quelle doit être la plage de mesure du débitmètre à vortex en m³/h ?
15472, c’est le résultat calculé selon les conditions que vous avez indiquées, mais 20 degrés Celsius ne correspondent pas aux conditions normales ; 0 degré est la valeur correspondante.
Merci pour votre réponse ! Cependant, selon la formule P0*V0/T0=P1*V1/T1, le résultat que j’obtiens est de 2615 m3/h. Où P0=0,101325, V0=20000, T0=293,15 ; P1=0,8, T1=303,15
Concernant les conditions normales, la norme « HGT 20507-2014 Spécifications pour la sélection et la conception des instruments automatisés » stipule en 6.1.4 que la pression est de 0,1013 MPa et que la température est de 0 °C ou 20℃; Selon l’article 7.1.1 de la norme « SHT 3005-2016 Spécifications pour la sélection et la conception des instruments d’automatisation dans l’industrie pétrochimique », les conditions normales sont une pression de 0,101325 MPa et une température de 0 °C.
Désolé, j’ai pris 20 000 m³ pour le débit en conditions opérationnelles. Votre résultat est correct, j’utilise également cette formule.
Comment se fait-il que mes résultats soient différents des vôtres ? Comment avez-vous fait vos calculs ? 😓😓😓
En réalité, il s’agit simplement d’appliquer l’algorithme de compensation température/pression du DCS. L’algorithme de compensation température/pression du DCS permet de calculer les valeurs en conditions normales à partir des valeurs connues en conditions réelles, tandis que ce dont on a besoin, c’est de calculer les valeurs en conditions réelles à partir des valeurs connues en conditions normales.
Avant la commande, le débitmètre à vortex doit être calculé à l’aide d’un logiciel spécialisé. Il peut être réglé pour afficher les valeurs en conditions normales ou en fonction des conditions opérationnelles, selon les exigences spécifiques de l’utilisateur. Si cela correspond à l’affichage du DCS, il faut fournir les données correspondantes au fabricant lors de la commande, afin qu’il puisse configurer l’appareil en usine avec la même plage et les mêmes unités que le DCS.