Thread Content
Selon ma compréhension personnelle, les câbles intrinsèquement sûrs sont utilisés pour former des circuits intrinsèquement sûrs, tandis que l’isolation explosive vise à limiter l’énergie dangereuse à l’intérieur de la boîtier. Alors, en quoi ces câbles diffèrent-ils, et quelles sont les conséquences de leur installation conjointe en service ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par L’Ombre du feuille d’érable le 23/04/2020 à 20:42. Les fonctions des câbles diffèrent. Les principales fonctions d’un câble intrinsèquement sûr sont les suivantes : 1. L’énergie qu’il contient ne doit pas représenter de danger, ce qui impose des exigences en matière de capacité, d’inductance et d’autres paramètres du câble. 2. Éviter que d’autres équipements électriques ne fassent dépasser la valeur dangereuse de l’énergie transmise par le câble lui-même. Il y a donc des exigences en matière de blindage, etc. Les autres exigences relatives à la protection contre les dommages mécaniques et à la résistance au feu sont identiques pour les câbles utilisés en configuration intrinsèquement sûre et pour les câbles isolés. Les câbles intrinsèquement sûrs ne doivent pas être posés ensemble avec des câbles étanches à l’explosion, car l’énergie de ces derniers pourrait être transmise aux câbles intrinsèquement sûrs, entraînant une accumulation d’énergie dépassant la valeur dangereuse.
Les câbles intrinsèquement sûrs présentent une faible capacité et une faible inductance. Utilisés en combinaison avec des barrières de sécurité, ils limitent le courant afin d’éviter la formation d’étincelles pouvant provoquer des explosions. Ils offrent également une bonne isolation et une résistance aux interférences. Les câbles intrinsèquement sûrs et ceux qui ne le sont pas doivent être installés séparément
Les normes exigent un revêtement séparé, mais il est difficile dans la pratique d’assurer une séparation complète. Il n’existe pas de concept de câble intrinsèquement sûr, seulement intrinsèque et non intrinsèque.
Les câbles intrinsèquement sûrs sont généralement bleus, tandis que les câbles étanches doivent être des câbles blindés et doivent être posés séparément. Les câbles anti-explosion se divisent en câbles intrinsèquement sûrs et en câbles à isolation étanche.
Je réponds par désœuvrement. Les câbles se divisent en câbles intrinsèquement sûrs et non intrinsèquement sûrs. En réalité, il n’existe pas de norme de fabrication spécifique aux câbles intrinsèquement sûrs ; il n’y a que des normes de fabrication pour les câbles en général. Cependant, les normes du secteur prévoient des exigences relatives au câblage des câbles intrinsèquement sûrs, ce qui constitue une contradiction notable. En théorie, n’importe quel câble qui peut passer la validation pour le circuit intrinsèquement sûr remplit les exigences ; il n’existe pas de notion de câble intrinsèquement sûr. Cependant, puisque les normes l’exigent, les fabricants sont ravis de produire un câble intrinsèquement sûr. Les câbles intrinsèquement sûrs sont en réalité des câbles ayant une impédance et une capacité d’impédance relativement faibles ; en général, l’utilisation de tels câbles permet de répondre aux exigences de limitation de l’énergie dans les circuits intrinsèquement sûrs (ce n’est bien sûr pas absolu, il est donc nécessaire de procéder à des vérifications). De plus, il n’existe pas de concept de câble intrinsèquement étanche ; un câble reste un câble, il n’y en a qu’un seul type. Les câbles intrinsèquement sûrs sont des produits développés par chaque fabricant, conformes à ses propres normes, et ne constituent qu’un type de câble spécial reconnu.