2020-04-23View Original

Thread Content

Certaines vannes de régulation sont équipées d’un solénoïde, tandis que d’autres ne le sont pas. Quelle est la différence ?
Reply #22020-04-24
Une autre fonction principale de la vanne électromagnétique est de contrôler la vanne à régulation automatique : en fonction de l’état d’alimentation électrique ou non de la vanne électromagnétique, elle modifie l’action de l’air de commande sur la vanne de régulation, permettant ainsi à cette dernière d’effectuer rapidement un mouvement d’ouverture et de fermeture. Principalement mis en place pour des raisons de sécurité. Par exemple, en cas de panne de courant, certaines vannes doivent être ouvertes complètement immédiatement pour évacuer les matériaux. Il y a aussi des cas où il est nécessaire de tout fermer immédiatement pour éviter une surpression. En fonction de la direction d’alimentation en air du cylindre (cerf-volant) sur la vanne à régulation automatique, des configurations ouvertes par air, fermées par air, ouvertes en présence de tension et fermées en l’absence de tension sont mises en place respectivement. Il existe également des installations de contrôle multiples plus complexes ajoutées aux vannes. À titre de référence.
Reply #32020-04-24
En termes simples, les vannes de commande équipées de valves électromagnétiques sont généralement liées à des interlocks du dispositif ou à des circuits de contrôle spéciaux, et doivent revenir à un état particulier (plein ou fermé) dans des conditions spécifiques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.