Thread Content
Dans le contrôle par étapes, si l’ouverture de la vanne est de 80 % et que la vanne B est ouverte à 30 %, la vanne A est-elle considérée comme entièrement ouverte ou entièrement fermée ?
https://bbs.hcbbs.com/thread-2740235-1-1.html Il est conseillé d’apprendre *un peu : victory:
Dans le contrôle par étapes, si l’ouverture de la vanne est de 80 % et que la vanne B est ouverte à 30 %, la vanne A est-elle considérée comme entièrement ouverte ou entièrement fermée ? S’il s’agit de deux vannes de commande dans le même sens, c’est souvent pour élargir la plage de réglage R de la vanne de commande. “« Ouverture de la vanne à 80 % » signifie-t-il que les deux vannes équivalentes sont ouvertes à 80 % ? L’output du contrôleur est-il toujours à 80 % ? Deux vannes de commande coaxiales sont utilisées pour élargir la plage de réglage R de la vanne de commande ; on souhaite généralement que les caractéristiques de la vanne après équivalence restent identiques à celles initiales (les deux vannes étant linéaires, elles le restent également après équivalence) ; Deux vannes équivalent à cent, et restent équivalentes à cent une fois équivalences effectuées) ; si le point de réglage n’est pas approprié, les caractéristiques de la vanne équivalente seront déformées (ce qui est également le cas s’il y a une zone de chevauchement ou une zone morte au niveau du point de réglage). La question du posteur est difficile à répondre, car les informations fournies sont incomplètes.
En regardant cette courbe de débit, si la sortie est de 80, la vanne A reste entièrement ouverte, car elle est déjà à sa position maximale à 50. Vanne B ouverte à 30. Si la sortie est de 50, la vanne A est complètement ouverte et la vanne B est complètement fermée