Problème de décalage entre la plage du capteur thermocouple de type K et la plage indiquée sur la plaque signalétique dans le PLC

2020-04-24View Original

Thread Content

Comme indiqué dans le titre, la plage indiquée sur la plaque signalétique du thermocouple de type K pour un projet est de -40°C à 800°C, tandis que la plage définie dans le PLC est de 50 à 500°C. Si le système PLC affiche 300°C, quelle devrait être la température réelle ?
Reply #22020-04-25
Je ne sais pas quelle question précise vous souhaitez poser. Si la configuration est correcte et que tous les composants matériels fonctionnent bien, la valeur affichée par le PLC correspond à la température réelle
Reply #32020-04-25
1. Température réelle : (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)), on obtient X = 426,7.
2. La plage du transmetteur doit être configurée de manière identique à celle du PLC, c’est l’un des points principaux de la vérification du circuit.
Reply #42020-04-25
Il ne doit pas y avoir de transmetteur de température sur site, mais plutôt une connexion directe au module de thermocouple du PLC. Avec une telle configuration, cette température est la température réelle.
Reply #52020-04-25
La mesure de température par thermocouple produit une valeur en mV correspondant à la température. Si le PLC reçoit un signal en mV, cela n’a pas beaucoup d’impact sur la mise en range. En revanche, si le signal reçu est un signal 4~20 mA provenant d’un transmetteur de température, la mise en range du PLC doit être identique à celle du transmetteur de température.
Reply #62020-04-25
S’il n’y a ni suppression sécurisée ni conversion de variation de température en signal 4-20 mA, alors 300 représente la température réelle.
Reply #72020-04-25
Si le thermocouple n’est pas équipé d’un transmetteur, c’est alors la température réelle. Les valeurs d’entrée/sortie de la thermocouple correspondent directement les unes aux autres ; le fait que telle température corresponde à tel voltage en millivolt n’est pas affecté par la plage de mesure ; La plage d’un thermocouple a davantage de sens en tant que plage de valeurs admissibles.
Reply #82020-04-26
Le PLC doit correspondre à la plage du barrière de sécurité ; en l’absence de barrière de sécurité, un câble de compensation suffit, correspondant à la plage indiquée sur la plaque signalétique de la thermocouple

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.