Thread Content
Question : Le positionneur Siemens émet un bruit de « pfft pfft » lorsque la vanne est à une position fixe, et sa position fluctue constamment vers le haut et vers le bas, dans une fourchette d’environ 0,1 à 0,3 position de vanne. Quelle en est la cause ?
Y a-t-il des débris ou de l’eau stagnante dans le circuit d’air du convertisseur électrique ?
Même avec un nouveau localisateur, c’est pareil
Vibrations du corps de la vanne ? Y a-t-il une fuite dans le circuit d’air ? Problème de fixation de la tige de rétroaction ?
La ouverture de la vanne est-elle trop faible ? Quel est la pression de retour ? Si le changement de positionneur n’a aucun effet, il semble que le couple de l’actionneur soit insuffisant ; on peut essayer d’ajouter des ressorts, etc. Si l’ouverture de la vanne est trop faible ou que la pression de retour est trop basse, il est conseillé de fermer la vanne de service afin d’augmenter l’ouverture de la vanne de régulation, ce qui sera efficace
Le levier de rétroaction de la position de la vanne est-il desserré ? La vanne fuit-elle ? Y a-t-il un problème avec les circuits d’air et les signaux ?
Cela arrive souvent chez Siemens pour des raisons inconnues ! J’ai appelé et on m’a facturé une commission de service, alors je voudrais savoir aussi, mais c’est certainement pas à cause d’une fuite, d’un rechargement en air ou de vibrations. J’ai l’impression que le mastic d’étanchéité vieillit. Parce que les 3 premières années, il n’y a pas de problème !
Est-ce que les dimensions de la structure du siège de vanne n’ont pas été correctement conçues, ce qui empêche l’ajustement d’atteindre une stabilité ?
Il faut vérifier, remplacer le positionneur, s’il y a des fuites dans le circuit d’air, si les cylindres fuient, si les rétroactions sont lâches, et si la rigidité des ressorts de l’organe d’exécution est insuffisante. Nous rencontrons aussi souvent ce genre de problème. Si ce n’est que 0,2 positions de vanne, on peut s’en passer sans impact sur l’utilisation.