Thread Content
La vanne de régulation du compteur de débit cumulatif utilisé pour le déchargement de la zone de réservoirs peut-elle être réglée pour se fermer automatiquement lorsque la quantité de déchargement prévue est atteinte ? Je n’ai jamais occupé de poste lié aux zones de stockage en cuves. Je me demande si la quantité de matière entrant et sortant de ces zones peut être déterminée automatiquement, ou si c’est principalement l’homme qui contrôle cela.
Cette fonction peut être réalisée à l’aide d’un régulateur de débit quantitatif (à valeur fixe)
On peut installer un module compteur dans le système de contrôle pour fermer la vanne lorsqu’une valeur est atteinte ! Cependant, il est préférable de mettre en place des mesures de protection appropriées pour éviter que la pompe de transport ne soit endommagée !
Sur le FIQ-101 représenté, il n’y a pas de lettre C, il n’y a aucune exigence de contrôle ; ce schéma est erroné.
Il peut être contrôlé automatiquement, mais il faut également prendre en compte les besoins des parties supérieure et inférieure de la chaîne. Il peut être contrôlé automatiquement dans le cadre d’un débit de conception normal, mais l’alimentation du réservoir est généralement contrôlée par les équipements en amont, tandis que la sortie du réservoir est contrôlée par les équipements en aval. En tant qu’opérateur de la zone de réservoirs, il suffit de veiller à ce que le niveau du liquide ne soit ni trop bas ni trop élevé, et de surveiller la pompe de transfert ; en cas de faible débit, il faut ouvrir la vanne de retour pour ramener le liquide dans le réservoir.
Il n’y a aucun problème pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, c’est ce que nous faisons depuis toujours. Augmenter la quantité cumulée et contrôler les vannes en lot
Il existe des blocs fonctionnels correspondants sur le DCS ; on peut aussi le réaliser soi-même, en ajoutant un module de cumul et un module de comparaison pour obtenir une sortie de comparaison, puis la connecter à l’alarme, ou en ajoutant un module d’interblocage
Du point de vue de la technologie de contrôle automatique, il n’y a aucun problème : cela peut être réalisé avec un DCS ou à l’aide d’un régulateur en batch. Il est plus important de prendre en compte les exigences techniques et les exigences de gestion.
Le régulateur de débit contrôle la vanne ou la valve électromagnétique
Une fois l’automatisation mise en place, une surveillance humaine devient en fait encore plus nécessaire ; l’irrigation à flot continu est inacceptable.
Fondamentalement, la vanne de régulation permet d’obtenir le débit cumulé, le débit instantané ou le débit cumulé par phase souhaités. Il convient également de se soucier de la continuité du contrôle du processus.
C’est tout à fait réalisable, un débitmètre + un régulateur + une vanne suffisent.
La zone de stockage est la source des matières, tandis que les équipements en aval en sont les utilisateurs. Le débit doit être contrôlé par ces utilisateurs en aval : ils déterminent la quantité dont ils ont besoin, et c’est donc cette quantité que la zone de stockage doit fournir. Si la section en aval est un système de chargement par quantité définie, on peut procéder ainsi ; Si la section en aval est un équipement à alimentation continue, il suffit de placer une vanne de dérivation à faible débit sur le circuit principal, dans l’équipement ou dans la zone des réservoirs.
On ne peut pas simplement fermer la vanne pour régler le problème.
C’est possible, mais il faut prendre en compte les interlocks correspondants.
La pompe a-t-elle une seule sortie ou deux sorties ? S’il s’agit d’une seule sortie, il suffit d’arrêter directement la pompe. S’il y a plus de deux sorties, on peut alors mettre en place une interconnexion causale, par exemple fermer la vanne lorsque le débit atteint 100.
XV signifie-t-il la vanne manuelle HV ? Ce numéro est problématique ; il suffit d’attribuer un seul numéro aux vannes manuelles ayant les mêmes fonctions et spécifications. De plus, la FiQ ne dispose pas de la fonction C, qui devrait être ajoutée ; alors cette vanne deviendrait une FV
La taille de la vanne n’a pas encore été confirmée : longueur 5, largeur 3. Je me souviens qu’il y avait des exigences concernant la profondeur dans le design 20592
Absolument ! Le DCS effectue le cumul du débit ; lorsque la valeur cumulative atteint un seuil prédéfini, un signal est envoyé à la vanne pour activer l’interblocage. D’autres conditions sont prises en compte selon les exigences du procédé : présence ou non de pompes en amont et en aval, nécessité d’arrêter les pompes ou de fermer d’autres vannes