Quel est le sens de ce symbole sur le plan d’installation des instruments ?
Reply #22020-04-27
Le P/I est la ligne de démarcation entre les tuyauteries et les instruments ; le P correspond à la zone de fonctionnement des tuyauteries, tandis que le I correspond à la zone de fonctionnement des instruments. Quant à savoir si ces deux chiffres correspondent à la taille des entretoises, à la distance par rapport au filetage intérieur, etc
Reply #32020-04-27
H=80,140 correspond aux dimensions en longueur de cet élément selon deux cas : il semble être de 140 mm sur le tuyau (car le sommet inférieur du thermomètre bimétallique doit être inséré dans la ligne centrale du tuyau, ce qui indique que l’élément devrait être un peu plus long), et de 80 mm sur l’équipement. Il est également possible que la longueur diffère en fonction de la présence ou non d’un isolant sur le équipement/tuyau (elle devrait être de 140 mm s’il y a un isolant, et de 80 mm s’il n’y en a pas).
Reply #42020-04-27
Pipe/instrument est la ligne de démarcation entre les tuyauteries et les instruments
Reply #52020-04-27
Ligne de démarcation entre les travaux de tuyauterie et d’instrumentation P/I, où H est la longueur du raccord droit.
Reply #62020-04-28
C’est P et I dont parle le PID.
Reply #72020-04-28
Ce qui a été dit aux étages supérieurs est exact : H est la longueur du support de montage.
Reply #82020-04-30
Ligne de séparation P/I, le côté P permet que la conception du processus inclue la mise en œuvre des matériaux. Conception des instruments du côté I, construction des matériaux et équipements. Faites attention, les rondelles de boulon se trouvent maintenant principalement au service de la fabrication
Reply #92020-05-04
Ligne de séparation entre les spécialités des tuyauteries et des instruments de mesure
Reply #102020-05-07
H=80,140 : 140 représente la distance du tuyau jusqu’au sommet de la filetage, 80 représente la distance du tuyau jusqu’au fond du filetage.
Reply #112020-05-08
D’après l’expérience, il est probable que la frontière entre les deux spécialités signifie : p relève de la spécialité non standard, et i relève de la spécialité des instruments.
Reply #122020-05-08
C’est la ligne de démarcation des domaines du design. I : Spécialité instrumentation. P : Spécialité tuyauterie

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.