Je travaille actuellement sur un projet où il s’agit de demander des fonds au service des travaux civils pour la création d’une salle de coffrets résistants aux explosions sur site. J’ai quelques questions : 1. Pour le système de climatisation, suffit-il que le service des instruments précise les exigences en matière de température et d’humidité ambiante dans les coffrets, puis que le service de la ventilation et du chauffage choisisse le système de climatisation et propose les conditions nécessaires au service des travaux civils ? 2. Les câbles extérieurs des armoires résistantes aux explosions sont installés dans les galeries de câbles menant à l’intérieur des armoires. Concernant ces galeries de câbles, suffit-il que les instruments prévoient les spécifications des boîtiers de collecte déjà installés à l’intérieur ? La conception de la profondeur et des supports de ces galeries de câbles relève-t-elle du service de génie civil ? Pour les ouvertures dans les murs de la salle des armoires, étant donné que ces ouvertures se trouvent en dessous du sol de la salle, le service chargé des instruments peut-il s’abstenir de fournir des données concernant le niveau du fond de l’ouverture ? C’est au service du génie civil de décider ? 3. Pour la conception de la porte de la salle des armoires, est-il nécessaire que le service des instruments fournisse des spécifications détaillées concernant la largeur de la porte, son niveau et la conception des marches ?
Personne ne répond ? Alors, je vais en parler au hasard. 1. Pour le système de climatisation, le service des instruments doit uniquement préciser les exigences en matière de température et d’humidité ambiante, ainsi que le nombre de renouvellements d’air ; les autres aspects sont résolus par consultation entre le service de la ventilation et du chauffage et le service de génie civil. Cependant, la taille de la salle de climatisation doit être indiquée par le service des instruments au service de génie civil. Il vous faut donc d’abord discuter avec le service de ventilation et du chauffage pour lui communiquer ces conditions, afin qu’il puisse vous donner une idée approximative de la taille de la salle, ce qui vous permettra de formuler vos exigences au service de génie civil. 2. La profondeur du sillon de câbles, les supports, les ouvertures et le niveau du fond doivent être conçus et proposés par le service des instruments. 3. La largeur et la hauteur des portes de la salle des armoires doivent être proposées par le service des instruments, tandis que les marches peuvent être prises en compte par le service du génie civil.
Lors de mon premier projet, j’ai également longtemps hésité à ce sujet
Je pense trop, je ne sais pas si c’est le concepteur ou le propriétaire. 1. Si vous êtes le propriétaire, il suffit de faire des remarques lors de l’examen ; Il existe une répartition des tâches et des canaux de financement au sein de l’institut de conception ; 2. S’il s’agit d’un bureau d’études, les questions mentionnées ci-dessus font partie des tâches obligatoires et ne présentent aucune difficulté. 3. Pour en revenir à la question, les spécialités en autocontrôle ont des exigences mutuelles en matière de ressources avec les autres spécialités. Voir en détail HGT 20636.2-2017 Normes de gestion de la conception spécialisée en automatisation des installations chimiques – Conditions de conception et répartition des tâches entre l’automatisation et les autres spécialités. L’annexe est trop volumineuse pour être téléchargée ; veuillez la chercher en ligne vous-même.
Bonjour, notre entreprise est spécialisée dans la conception de modifications anti-explosion et peut vous fournir des réponses gratuitement : 13853192922
Le propriétaire du post semble être nouveau dans le secteur de l’auto-entretien
La plupart des techniciens en instrumentation travaillent sur les ordinateurs ; la conception des armoires de serveurs ressemble à forcer des canards dans un enclos, et les questions posées sont plutôt étranges. En tout cas, ils rejettent tout ce qu’ils ne savent pas faire sur d’autres spécialités.
Je travaille pour une entreprise de construction, et je voudrais donner un conseil du point de vue de la construction : il est fortement déconseillé d’utiliser des canaux pour câbles en béton dans la salle des armoires de contrôle. Il est préférable que le sol de la salle des armoires soit entièrement recouvert de ciment, avec un revêtement imperméabilisant, puis peint avec de la peinture époxy. Dans le domaine des instruments, des supports sont posés sur le sol de la salle des armoires en fonction de l’agencement des armoires, et les câbles courent à l’intérieur de ces supports. Esthétique, ce qui facilite également les futures modifications et agrandissements pour ajouter des câbles. Si c’est pour faire un canal de câbles, si l’on veut ajouter des câbles plus tard, il faudra détruire le sol antistatique, ce qui est très compliqué.