La plaque de débit calcule la différence de pression selon des conditions normales ; le transmetteur affiche-t-il le débit en conditions normales ?

2020-04-28View Original

Thread Content

Selon la fiche technique du instrument, la plage de mesure du débit est de 0 à 50 000 Nm3/h, et la différence de pression calculée à l’aide d’une plaque orifice est de 0 à 5 kPa. Le transmetteur a été mis en fonctionnement avec une racine carrée ; dans ce cas, le transmetteur mesure une différence de pression de 1,25 kPa et un débit de 25 000. S’agit-il d’un débit aux conditions normales ou aux conditions réelles ?
Reply #22020-04-29
Unité Nm3/h, c’est le mètre cube standard
Reply #32020-05-04
Merci ! S’il s’agit d’une unité de pression nominale, est-il encore nécessaire de procéder à une compensation température-pressure, et quelle formule de compensation utiliser ?
Reply #42020-05-04
Merci ! S’il s’agit d’une unité de pression nominale, est-il encore nécessaire de procéder à une compensation température-pressure, et quelle formule de compensation utiliser ?
Reply #52020-05-05
Pour une mesure précise, il est nécessaire de procéder à une compensation de la température et de la pression. La formule de compensation se trouve dans les instructions de conception de la plaque d’orifice, et peut également être trouvée en ligne, où de nombreuses informations sont disponibles.
Reply #62020-05-06
Conditions de fonctionnement. 。 。 。 。 Si l’on utilise des conditions normales, une compensation de température et de pression est nécessaire

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.