Thread Content
Il existe actuellement un système qui doit pouvoir fonctionner à la fois sous pression négative et positive (environ 0,1 MPa). Faut-il choisir un seul transmetteur de pression, ou en choisir un séparément pour la pression positive et une autre pour la pression négative ?
À mon avis, il suffit de choisir un seul.
Y a-t-il un problème de précision de mesure ?
Un transmetteur de pression absolue suffit.
Merci beaucoup. De plus, mon équipement dispose de capteurs de pression en haut et en bas ; est-il nécessaire d’installer un manomètre ? Ne vaudrait-il pas mieux faire le calcul directement sur le DCS ?
Si vous voulez économiser de l’argent, calculez directement ; si vous êtes riche et que vous recherchez la précision, vous pouvez utiliser le transmetteur de différence de pression précédent
Un transmetteur. Si la pression de fonctionnement du PT (point de fonctionnement normal) est inférieure à 10 KPaA, un transmetteur de pression absolue est recommandé. Si la chute de pression du dispositif est inférieure à 5 kPa, il est recommandé d’utiliser un transmetteur de différence de pression pour la mesure (déduction dans le DCS, ce qui donne souvent un nombre négatif, en particulier avec des capillaires, ce qui fait l’objet de plaisanteries de la part des responsables du processus)
Si un contrôle du niveau de liquide est requis, il est recommandé d’ajouter un transmetteur de différence de pression, ce qui permet un contrôle plus précis.
Pour utiliser un transmetteur de pression absolue, les capteurs de pression relative utilisés dans notre usine présentent des problèmes de durée de vie de la membrane après une utilisation prolongée dans des environnements à pression négative
Il est également possible de le faire en choisissant une montre. Par exemple : -0,1~0,1 MPa suffit
Un transmetteur de pression suffit ; si vous choisissez EMERSON, optez pour le 3051CG, qui dispose d’une dérive négative de 100 %. Le manomètre absolu 3051CA ne convient pas, car son plage de mesure ne permet pas de mesurer la pression négative. Veuillez consulter le tableau de sélection 3051 ci-dessous.
Tous les valeurs négatives sont de -0,1, donc il suffit de choisir un transmetteur avec des valeurs négatives.