Problème de mesure du niveau d’ammoniac dans les réservoirs sphériques à ammoniac liquide à l’aide de niveaumètres de mesure externe

2020-04-29View Original

Thread Content

Bonjour à tous les membres du forum, j’aimerais vous poser une question; Pour mesurer le niveau d’ammoniac liquide dans les réservoirs sphériques de notre entreprise qui stockent cet élément, deux types différents de capteurs de niveau sont utilisés. L’un d’eux est un capteur de niveau de type externe pour mesurer le niveau dans les réservoirs sphériques d’ammoniac liquide. Il se compose principalement d’une sonde de niveau installée au fond du réservoir à ammoniac liquide, d’une sonde de calibration latérale montée sur l’équateur du réservoir à ammoniac liquide, ainsi que du boîtier principal des instruments. Les entrées et sorties d’ammoniac liquide se trouvent dans la zone inférieure du réservoir sphérique. Ces dernières années, chaque fois que de l’ammoniac liquide est introduit au fond du réservoir sphérique, en raison du capteur de niveau situé au fond de ce dernier, près de l’orifice d’entrée de l’ammoniac, les fluctuations du niveau causées par l’arrivée de l’ammoniac affectent gravement les résultats de mesure. La valeur indiquée par le niveaumètre externe chute alors vers la zone aveugle définie, et y reste pendant environ 10 minutes. Cela déclenche une alarme de niveau, car la sonde de niveau installée au fond du réservoir sphérique d’ammoniac liquide ne peut être placée que là afin que son plan de mesure soit parallèle au niveau du liquide à l’intérieur du réservoir ; il n’est donc pas possible de contourner la position d’alimentation en déplaçant cette sonde. Comment faire en sorte que le capteur de niveau externe puisse effectuer des mesures normales comme avant ?
Reply #22020-04-29
Ne pouvez-vous pas faire entrer l’ammoniac liquide plus lentement ?
Reply #32020-04-30
Lors de l’alimentation, la vitesse du flux d’ammoniac liquide est élevée, ce qui provoque une aspiration par projection sur les matériaux environnants et entraîne une baisse de la pression à proximité. Ajouter une paroi de séparation à l’orifice d’alimentation devrait résoudre ce problème de manière générale.
Reply #42020-04-30
Il n’est pas recommandé d’ajouter une paroi de séparation à l’orifice d’alimentation. Le niveaumètre de mesure externe est un type de niveaumètre à ultrasons, dont la sonde de mesure détermine le niveau en émettant et en recevant des ultrasons. L’ajout d’un baffle peut affecter la transmission des ultrasons, provoquant ainsi de grandes erreurs de mesure ou même l’impossibilité de fonctionner correctement.
Reply #52020-05-01
Des niveauurs locaux doivent être installés pour une calibration de référence.
Reply #62020-05-02
Dès que de l’ammoniac pénètre, la valeur mesurée par le niveaumètre à mesure externe diminue jusqu’à proximité de la zone aveugle définie. Cette valeur abaissée reste ainsi pendant environ 10 minutes, avant de revenir à sa valeur normale.
Reply #72020-05-02
L’ammoniac est introduit à une vitesse normale ; la procédure exige qu’il ne soit pas introduit plus lentement.
Reply #82020-05-08
Pendant les deux premières années après l’installation en 2013, il fonctionnait normalement, mais par la suite, des problèmes anormaux tels que ceux mentionnés ont commencé à apparaître. Récemment, nous avons déplacé la tête de mesure pour examiner la zone de contact avec le fond du réservoir sphérique et avons constaté que le brillant de la surface métallique était normal. Nous avons poli comme d’habitude la surface métallique en question, appliqué à nouveau du joint sur la surface de mesure, et scellé le joint d’étanchéité ainsi que le couvercle avec du colle 587. Après mise sous tension et introduction d’ammoniac, la mesure du niveau et la sortie fonctionnaient normalement, mais deux jours plus tard, c’est revenu comme avant : dès l’introduction d’ammoniac, la mesure et la sortie chutaient jusqu’à proximité de la zone morte réglée, et y restaient pendant environ 10 minutes.
Reply #92020-05-09
Je ne sais pas quel principe est utilisé pour le niveau de liquide externe ? Auparavant, on utilisait des vannes à flotteur magnétique avec transmission à distance, et ce phénomène n’était jamais apparu.
Reply #102020-05-09
Y a-t-il des impuretés déposées à l’intérieur du réservoir ? Lors de l’entrée du fluide, la turbidité en bas empêche les ondes sonores d’être émises et reçues normalement
Reply #112020-05-09
Ce sont tous basés sur le principe des ondes sonores, il n’y a qu’un seul principe
Reply #122020-05-11
Une autre méthode utilise un débitmètre à servomoteur
Reply #132020-05-11
Fin de l’année dernière, les services de sécurité ont effectué le contrôle triennal du réservoir sphérique.
Reply #142020-05-12
Est-ce à Dinghua ? Il est conseillé de contacter le fabricant des instruments pour obtenir des conseils techniques
Reply #152020-05-18
Quelles sont les bonnes marques de capteurs de niveau ultrasonores à mesure externe fabriqués en Chine ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.