Les deux bassins A et B sont équipés de quatre pompes qui extrait l’eau du bassin A vers le bassin B ; B sert à l’alimentation en eau pour la production, tandis que l’eau d’alimentation du bassin A provient des eaux rejetées après utilisation dans la production. Pourriez-vous m’indiquer comment définir des règles de démarrage et d’arrêt afin que les niveaux des deux bassins restent dans des limites déterminées ? Les règles actuelles utilisent le niveau d’eau dans le réservoir A pour contrôler le démarrage et l’arrêt des pompes : par exemple, lorsque le niveau est à 1, la pompe 1 s’allume ; lorsque le niveau est à 2, les pompes s’arrêtent, et ainsi de suite. Le niveau d’eau dans le réservoir B limite le nombre de pompes qui peuvent fonctionner : en dessous du niveau 1, quatre pompes peuvent être mises en marche ; entre le niveau 1 et le niveau 2, deux pompes peuvent fonctionner ; entre le niveau 2 et le niveau 3, une seule pompe peut fonctionner ; au-delà du niveau 3, toutes les pompes s’arrêtent. Lorsque le niveau dans le réservoir B atteint ces points critiques, cela provoque un démarrage et un arrêt fréquents des pompes. Existe-t-il une bonne solution pour résoudre ce problème ?
Si l’on dit « comment définir des règles de démarrage/arrêt pour garantir que les deux pools varient dans une certaine fourchette. » ”Pour le contrôle automatique, il est nécessaire de mettre en place un contrôle automatique du niveau du liquide ; cherchez sur Internet pour trouver des distributeurs. Si l’on a besoin d’un niveau de liquide relativement stable, il faut installer une vanne à régulation automatique pneumatique ou électrique, qui s’adapte en fonction du transmetteur de différence de pression du niveaumètre. À titre de référence.
Seule la cuve b dispose d’un contrôle automatique du niveau d’eau, qui gère le démarrage et l’arrêt de la pompe de transfert de a à b afin de maintenir le niveau dans la cuve b.
Le point critique pourrait-il entraîner des démarrages et arrêts fréquents des quatre pompes ?
Actuellement, les 4 pompes peuvent être mises en marche lorsque le niveau est en dessous de 1 ; 2 pompes sont mises en marche lorsque le niveau se situe entre 1 et 2 ; une pompe est mise en marche lorsque le niveau est entre 2 et 3 ; toutes les pompes s’arrêtent lorsque le niveau dépasse 3
Il est recommandé de contacter les fabricants de systèmes de contrôle automatique, comme Hilscher ou Zhejiang University Zhongkong
Je suis d’accord avec l’opinion du troisième étage : pour le réservoir A, il faut installer une protection de niveau bas avec une pompe à eau en série afin d’éviter que la pompe ne tourne à vide. Le problème des démarrages et arrêts fréquents peut être résolu en ajoutant un délai dans le programme. Il est conseillé de dessiner un schéma de votre méthode de contrôle actuelle et de le télécharger pour voir.