Existe-t-il une méthode de calcul simple et facile à comprendre pour les déplacements de niveau et de débit des transmetteurs de différence de pression ?

2020-05-01View Original

Thread Content

Pour mesurer le niveau et le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, existe-t-il une formule simple pour calculer la quantité migrée ? Je vous prie de m’en informer, je peux vous envoyer un e-mail à 919472833@qq.com
Reply #22020-05-02
Avez-vous réfléchi à la raison de ce volume de migration ? Je prends le niveau de liquide comme exemple : lorsque le réservoir est vide, la pression positive et négative sont égales, la différence de pression devrait être nulle, mais en réalité ce n’est pas le cas, car il y a de l’huile de silicone dans le capillaire ; même en petite quantité, il y a une pression. Ainsi, la pression à l’intérieur du capillaire correspond à la quantité de migration, car en l’absence de migration, lorsque le niveau du liquide est nul, la pression négative doit être supérieure à la pression positive. Le transmetteur affiche une valeur négative, qui représente la quantité de déplacement. Sa valeur est égale à la densité du huile de silicium multipliée par G multiplié par la distance entre les centres des brides. Bien sûr, c’est un niveau d’eau ; s’il s’agit d’un détecteur de niveau de limite, le calcul est différent.
Reply #32020-05-04
Mesurez la différence de hauteur des brides, puis pgh est obtenu. La densité correspond à celle de l’huile de silicone, c’est très simple
Reply #42020-05-08
Je me permets de demander : à quelle étape du projet a lieu le déplacement du niveau du fluide ? Il faut prendre en compte l’emplacement réel d’installation : faut-il attendre que l’instrument soit installé avant de procéder au déplacement sur site ?
Reply #52020-05-08
Lorsque l’entreprise de construction a terminé l’installation des piliers du transmetteur, celui-ci doit être déplacé après son installation ; bien sûr, on peut aussi attendre un certain temps avant le fonctionnement en essai. Si cela ne nuit pas au fonctionnement en essai, on peut le déplacer à ce moment-là également. En tout cas, c’est entre l’installation du transmetteur et le moment où il devient nécessaire d’utiliser ce compteur
Reply #62020-05-20
Distance centrale des brides en dizaines de centimètres multipliée par la densité plus la pression au zéro actuel
Reply #72020-05-20
Si c’est en phase de construction, il faut d’abord l’installer, puis faire les connexions électriques. Une fois les connexions terminées, on vérifie le câblage, on alimente le système, puis on effectue les tests. Si c’est un remplacement, c’est plus simple : après le remplacement, on fait les connexions, on alimente le système et on teste.
Reply #82020-05-25
La méthode la plus simple consiste à effectuer les tests de circuit dès que toutes les sondes à distance ont été installées et que les câbles sont connectés, c’est-à-dire au moment où vous vous apprêtez à le faire ; aujourd’hui, il est très facile de migrer vers les télécommandes 475
Reply #92020-06-04
Une fois l’instrument installé, on peut le déplacer en démontant les brides supérieure et inférieure

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.