HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Je souhaite poser des questions concernant le contrôle du niveau de liquide.

2020-05-02View Original

Thread Content

Sait-on que la valeur de sortie op de la vanne de régulation permet de calculer le débit ?
Reply #22020-05-02
On ne peut que dire qu’on peut approximativement estimer son débit ? 1. Il faut d’abord connaître les caractéristiques de débit de votre valve de régulation. 2. Déterminer le pourcentage de débit à un ouverture donnée à l’aide de la courbe de caractéristiques du débit. 3. Calculer la valeur du débit en fonction du pourcentage correspondant à la pleine échelle*.
Reply #32020-05-03
Le débit réel est lié aux trois éléments suivants : l’ouverture de la vanne, la valeur OP / les caractéristiques de débit / la chute de pression de distribution. Si la chute de pression réelle est proche de la valeur conçue, alors l’ouverture ------- la valeur Cv ------- le débit. Cependant, il est très probable que la chute de pression en service diffère considérablement de la valeur conçue, surtout dans les systèmes à phase liquide. Il est préférable d’obtenir la chute de pression réelle de la vanne afin de pouvoir calculer le débit de manière plus précise. L’ouverture ne peut pas représenter complètement le débit ; par exemple, si je ferme délibérément la vanne manuelle en aval de la vanne de régulation, cela fait que la vanne de régulation s’ouvre automatiquement davantage, mais en réalité le débit dans le circuit diminue certainement.
Reply #42020-05-03
Excusez-moi, la formule selon laquelle la valeur de l’ouverture op = débit/CV est-elle correcte ?
Reply #52020-05-04
Bonjour, quel est généralement le débit maximal approprié pour une vanne de régulation ?
Reply #62020-05-06
Regardez la définition de cette valeur CV : lorsque la pression avant et après la vanne est constante, par exemple à 100 kPa, c’est le débit d’eau lorsque la vanne est entièrement ouverte, par exemple 50. Alors, cette formule est valable, à condition principalement que vous expliquiez les conditions spécifiques.
Reply #72020-05-06
On peut effectuer des calculs théoriques, mais ce n’est pas très précis ; il faut également connaître le débit lorsque la vanne est entièrement ouverte dans les conditions de fonctionnement, ainsi que savoir si la vanne est linéaire
Reply #82020-05-06
Les relations courantes entre la valeur du signal sur la vanne de commande (OP : 4~20 mA) et le degré d’ouverture de la vanne (0~100 %) sont linéaire et logarithmique. Le débit correspondant à l’ouverture maximale de la vanne est le débit maximal. Le débit maximal qui traverse la vanne dépend à la fois de son ouverture et de la résistance du réseau (en fonction du coefficient de répartition de la différence de pression s ; pour s = 1, les caractéristiques de la vanne sont théoriques, et on considère généralement que lorsque s ≤ 0,3, le débit n’est pas contrôlable). Les caractéristiques réelles de la vanne dépendent du coefficient de répartition de la différence de pression s ; plus s est petit, plus les caractéristiques de débit sont déformées et plus le débit maximal traversant la vanne est faible. En résumé, il est difficile de calculer avec précision le débit réel à l’aide de l’OP.
Reply #92020-05-06
La pleine portée est généralement déterminée en fonction de divers facteurs tels que les caractéristiques de la vanne et les exigences du procédé !
Reply #102020-05-07
S’il est possible de le calculer, on n’a pas besoin de débitmètre. De plus, il est possible d’importer ou d’exporter deux transmetteurs de pression ; le calcul s’effectue à partir de la différence de pression, et la vanne de régulation est en elle-même un dispositif de restriction.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.