Problème de réglage du niveau avec le débitmètre à fluide de commande E H

2020-05-02View Original

Thread Content

Configuration DCS : 0–12000 mm, le milieu de mesure est du gaz liquéfié, avec une densité d’entrée de 0,5 g/cm³. Le niveaumètre est réglé de telle sorte que 4 mA correspond à 0 mm et 20 mA à 12000 mm. Lorsque l’on remplit jusqu’à 10050 mm, l’affichage intérieur indique 10060 mm ; il y a donc toujours 10 mm en trop. Pourquoi ? Est-ce dû à des densités différentes ? Je vous serais extrêmement reconnaissant si ceux qui en savent plus pouvaient m’en informer !
Reply #22020-05-03
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 3/05/2020 à 05:55. La précision du signal de courant en milliampères est limitée ; lorsque la valeur se situe au-delà du millier, il devient impossible que les valeurs affichées sur l’écran de mesure sur site soient identiques à celles du DCS
Reply #32020-05-08
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sdlyml le 9/05/2020 à 09:08. Vous n’avez jamais utilisé de serveur ; puisque vous soupçonnez un problème de densité, pourquoi ne pas essayer de modifier la densité lors du test avec de l’eau pour voir ce qui se passe ? Devinez un peu : le principe du servomoteur est en fait un équilibre des forces, la force de traction du moteur + la force de flottaison = le poids du flotteur. Auparavant, avec une densité de 0,5, le flotteur devait avoir 50 % de son volume immergé dans le liquide. Mais si vous utilisez de l’eau, avec une force de traction du moteur identique, seul 30 % du volume du flotteur restera immergé. La variation de hauteur générée par ces 20 % de volume immergé n’est-elle pas justement votre dérive ?
Reply #42020-05-10
Les erreurs sont à peu près les mêmes. Je me souviens qu’il y avait aussi une compensation de pression qui devait être ajustée lors de l’installation ; je ne sais pas si c’est exact, mais ceux de Cologne en ont une
Reply #52020-05-10
Ce doit être une erreur de mesure. Le problème actuel est que les niveaux de liquide affichés à l’intérieur et à l’extérieur ne coïncident pas. Peu importe comment on calibre le transmetteur de niveau, tant que la plage n’est pas modifiée, les valeurs affichées à l’intérieur et à l’extérieur resteront différentes. Le niveau affiché à l’intérieur est d’environ 10 mm plus élevé que celui affiché à l’extérieur. Y a-t-il une possibilité que ce soit à cause de la barrière de sécurité ? J’ai oublié de le dire, le transmetteur n’utilise pas de ligne de communication, il utilise 4-20mA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.