Configuration DCS : 0–12000 mm, le milieu de mesure est du gaz liquéfié, avec une densité d’entrée de 0,5 g/cm³. Le niveaumètre est réglé de telle sorte que 4 mA correspond à 0 mm et 20 mA à 12000 mm. Lorsque l’on remplit jusqu’à 10050 mm, l’affichage intérieur indique 10060 mm ; il y a donc toujours 10 mm en trop. Pourquoi ? Est-ce dû à des densités différentes ? Je vous serais extrêmement reconnaissant si ceux qui en savent plus pouvaient m’en informer !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 3/05/2020 à 05:55. La précision du signal de courant en milliampères est limitée ; lorsque la valeur se situe au-delà du millier, il devient impossible que les valeurs affichées sur l’écran de mesure sur site soient identiques à celles du DCS
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sdlyml le 9/05/2020 à 09:08. Vous n’avez jamais utilisé de serveur ; puisque vous soupçonnez un problème de densité, pourquoi ne pas essayer de modifier la densité lors du test avec de l’eau pour voir ce qui se passe ? Devinez un peu : le principe du servomoteur est en fait un équilibre des forces, la force de traction du moteur + la force de flottaison = le poids du flotteur. Auparavant, avec une densité de 0,5, le flotteur devait avoir 50 % de son volume immergé dans le liquide. Mais si vous utilisez de l’eau, avec une force de traction du moteur identique, seul 30 % du volume du flotteur restera immergé. La variation de hauteur générée par ces 20 % de volume immergé n’est-elle pas justement votre dérive ?
Les erreurs sont à peu près les mêmes. Je me souviens qu’il y avait aussi une compensation de pression qui devait être ajustée lors de l’installation ; je ne sais pas si c’est exact, mais ceux de Cologne en ont une
Ce doit être une erreur de mesure. Le problème actuel est que les niveaux de liquide affichés à l’intérieur et à l’extérieur ne coïncident pas. Peu importe comment on calibre le transmetteur de niveau, tant que la plage n’est pas modifiée, les valeurs affichées à l’intérieur et à l’extérieur resteront différentes. Le niveau affiché à l’intérieur est d’environ 10 mm plus élevé que celui affiché à l’extérieur. Y a-t-il une possibilité que ce soit à cause de la barrière de sécurité ? J’ai oublié de le dire, le transmetteur n’utilise pas de ligne de communication, il utilise 4-20mA.