Pour les instruments de mesure courants, tels que les transmetteurs de pression, le temps de réponse est le temps nécessaire pour que le signal de sortie de l’instrument atteigne 63,2 % de sa nouvelle valeur d’équilibre, à partir du moment où il commence à changer. Cependant, pour les résistances thermiques/couplets thermiques, le temps nécessaire pour atteindre 50 % de la nouvelle valeur d’équilibre est généralement utilisé comme temps de réponse. Quelqu’un sait pourquoi ? Je cherche une solution, merci à tous !
La constante de temps et le temps de réponse sont deux concepts. La constante de temps désigne : pour une impulsion en escalier appliquée, le temps nécessaire pour que la réponse atteigne 63,2 % correspond à la constante de temps, généralement notée T ; Le temps de réponse désigne le temps nécessaire pour que, suite à une impulsion d’ordre, la réponse atteigne une valeur spécifique. Les résistances thermiques/couplets thermiques ont généralement pour temps de réponse le temps nécessaire pour que la réponse atteigne 50 %, noté habituellement T0,5 ; on utilise aussi parfois le temps nécessaire pour que la réponse atteigne 95 %, noté T0,95. Concept plus général : comme le processus de réponse peut être un processus aperiodique ou un processus d’oscillation décroissante, il est également utile de prendre le temps nécessaire pour que la réponse atteigne son premier pic comme temps de réponse.
Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous m’expliquer pourquoi on choisit 63,2 % pour le transmetteur de pression et 50 % pour le thermomètre ? S’agit-il d’une pratique courante ? Est-ce que les autres instruments choisissent aussi généralement 63,2 % ?