S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils pour écrire un algorithme pour une chute de température uniforme.

2020-05-06View Original

Thread Content

La bouilloire de cristallisation de notre usine doit être refroidie de 5 à 10° à un rythme constant toutes les heures, et elle est automatiquement ajustée à l'aide de la vanne de sortie. DCS est le M6 de Hollysys. J'ai vu un article en 2009 disant qu'un module de pente pouvait être utilisé, mais je n'ai pas trouvé de module spécifique. Je voudrais demander s'il existe une méthode spécifique. Ce serait bien de donner quelques conseils. Pas très reconnaissant ! ! !
Reply #22020-05-07
J'en ai fait un simple, l'idée est: La valeur de réglage PID change toutes les minutes et la valeur de réglage est égale à (5 ~ 10)/60 * (Les premières minutes), c'est probablement l'idée
Reply #32020-05-07
J'ai également réfléchi à la question de savoir si la valeur réglée devrait être la température dans la bouilloire - la température réglée/60* T (T est la minuterie) est-il utilisé comme valeur SP ? Quel est l'effet après votre expérience ?
Reply #42020-05-07
C'est bon. C'est un peu difficile de le faire en détail. Essayez-le vous-même d'abord.
Reply #52020-05-07
La valeur sv sortie par le module RAMP vers pid
Reply #62020-05-07
Je viens de parcourir la description du bloc de HollySys. Y a-t-il un bloc fonction pente dedans ? Hollysys appelle la pente HSRAMP. https://wenku.baidu.com/view/b42182010740be1e650e9a21.html 39 pages, page originale numéro 302

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.