Sur le site, il y a un compteur de débit équilibré A+K, équipé d’un transmetteur de différence de pression Rosemount de Beijing Yuandong. Une fois connecté correctement au DCS (qui est de Zhejiang University Zhongkong), l’écran affiche des données normales. Ce compteur dispose d’une compensation température/pression, mais je ne sais pas comment elle est configurée. Lorsque j’utilise le télécommande 475 pour connecter l’appareil depuis le rack du DCS, il est indiqué que l’appareil n’a pas été trouvé. Question 1 : Le personnel de contrôle estime que la résistance du circuit est insuffisante. Mais je n’avais jamais rencontré de phénomène similaire auparavant, car l’horloge d’Emerson et le manipulateur manuel d’Emerson ne pouvaient pas communiquer ; seulement en mode moniteur avais-je besoin d’ajouter une résistance de 250 ohms. Question 2 : Actuellement, je me demande si cela est lié aux adresses de polling, car ce capteur dispose d’une compensation température/pression ; pourrait-il y avoir plusieurs appareils dans un même circuit d’adresses de polling ?
Il suffit d’y connecter une résistance
Si l’alimentation du transmetteur provient d’un débitmètre, une résistance est nécessaire
Mais en général, c’est seulement lorsque je travaille sur une seule station qu’il est nécessaire d’ajouter une résistance de 250 ohms ; avec un DCS, je n’ai jamais vu de cas où le compteur 475 ne pouvait pas être connecté à cause d’une résistance de circuit insuffisante
Mais je vois rarement des cas où il est nécessaire d’utiliser 250 ohms ; cela ne se produit que lorsqu’il s’agit d’un seul site. Lorsque l’on connecte en parallèle au DCS, on peut généralement le faire fonctionner avec le DCS. Est-ce à cause d’un problème du DCS du centre de contrôle ? Je n’avais jamais vu de cas où une montre ne pouvait pas être accrochée. Après tout, la montre de Rosemont par rapport au manipulateur manuel d’Emerson
Si votre circuit dispose de plusieurs appareils avec des adresses spécifiques différentes, modifiez l’option du menu de balayage ; il semble qu’il faille choisir l’option adresse 0-15. Pour un seul appareil, connectez une résistance en série ; mes 375 nécessitent toutes une résistance en série pour communiquer
Le modèle est bien le 3051SMV, cette montre dispose effectivement d’une compensation automatique de la température et de la pression. Ensuite, l’image que vous avez envoyée montre l’adresse de formation automatique du 475 ; si vous utilisez ce 475 pour communiquer avec d’autres types de instruments, alors le problème de l’adresse de formation n’existe pas. Quant à votre question, voici quelques suggestions : tout d’abord, et c’est le plus simple, vérifiez les problèmes de alimentation et de résistance du circuit ; utilisez une autre source d’alimentation, ou un générateur de signal, ou encore un transformateur 220V vers 24V. Essayez d’ajouter une résistance de 250 ohms ; en conditions normales, après cette série d’essais, la communication devrait être établie. Si la communication reste impossible, c’est soit que l’appareil de mesure est défectueux, soit que le 475 est défectueux. Je vous conseille d’essayer de communiquer avec les autres instruments pour voir s’ils fonctionnent normalement. Cependant, pour ce type d’appareil, après la communication 475, il n’a plus vraiment beaucoup de sens : on ne peut rien modifier, il existe un logiciel spécialisé pour effectuer une configuration détaillée.
S’il ne se connecte pas, c’est peut-être aussi dû à un problème de variation de température. Avant, la variation de température dans notre usine était très mauvaise ; on aurait dit qu’on achetait du faux
Le modèle est 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5 ; on prévoit d’ajouter une résistance de 250 ohms pour essayer. Il est possible de communiquer avec le 475 et les autres transmetteurs sur site (de Zhejiang University Zhongkong), mais on ne peut voir que l’arborescence du menu général. La sonde elle-même ne semble pas être endommagée. Un jour, lors de la configuration et du test, on m’a demandé de fournir un signal de test pour le circuit ; par la suite, j’ai découvert que je ne pouvais pas communiquer depuis mon côté, alors ils ont procédé à une commande forcée depuis le DCS
Pour le type de compteur que vous avez fourni, le compteur lui-même ne peut pas effectuer de compensation ; la compensation doit être réalisée au niveau du système. Ce n’est pas le modèle que j’ai mentionné précédemment. Dans ce cas, votre alimentation est-elle fournie directement par la carte ? Ce sont encore des appareils secondaires qui sont alimentés, comme par exemple les compteurs de débit cumulatifs. S’ils sont alimentés par des appareils secondaires, il peut y avoir un problème de communication. Je vous conseille quand même de changer la source d’alimentation et d’ajouter une résistance.
Ce n’est pas l’accumulateur de débit qui alimente, c’est la carte qui alimente.