L’écran du PLC affiche des fluctuations de pression dans le réservoir d’ammoniac, tandis que la pression réelle ne fluctue pas

2020-05-10View Original

Thread Content

Sur le panneau d’affichage du PLC de la machine réfrigérante Wu Lengbing, la pression dans le réservoir d’ammoniac affichée est de 3,1 Kpa, avec une fluctuation de +0,4 Kpa à -0,4 Kpa, tandis que la pression réelle ne fluctue que très peu, d’environ 0,02 Kpa au maximum. Comme la machine à glace est conçue pour démarrer à 3,5 kPa, les fluctuations entraînent un démarrage fréquent de la machine. Description détaillée : Sur le site du réservoir d’ammoniac, il y a trois transmetteurs de pression indépendants qui envoient respectivement les signaux à l’ESD. Les signaux reçus par l’ESD montrent que la pression est stable. Après un traitement par moyenne tripartite dans l’ESD, le résultat du traitement est transmis au PLC sur site via un câble à deux fils. Le problème actuel est que le PLC indique des fluctuations de pression dans le réservoir d’ammoniac, tandis que l’ESD montre une pression stable, et l’indicateur du transmetteur est également stable. Actuellement, la tension mesurée aux bornes de connexion sur site du PLC est de 24,3 V. Chaque fois qu’un câble se détache et que le signal est reconnecté, la tension reste stable pendant environ 20 minutes, puis elle fluctue à nouveau. Pourriez-vous m’expliquer pourquoi cela se produit ?
Reply #22020-05-10
Est-ce que ce pourrait être une interférence ? Mais il y a aussi d’autres signaux qui entrent dans le PLC, donc on ne peut pas dire que c’est une interférence. Y a-t-il un problème avec les canaux du PLC ? Ou bien le câble de signal est endommagé sur la traye ?
Reply #32020-05-10
“« Le signal, après avoir été traité par la triade ESD, envoie le résultat du traitement vers le PLC sur site via un câble à deux fils. Quelle forme de signal est transmise ? » 4~20mA ou communication ? Le câble de blindage est-il connecté ?
Reply #42020-05-11
Comment le signal, après avoir été traité par la triade ESD, transmet-il les résultats du traitement vers le PLC sur site via un câble à deux conducteurs ? La communication est-elle toujours un signal 4-20 mA en sortie ESD AO ? D’après ce que vous dites, il s’agit probablement d’un signal 4-20 mA émis par la sortie ESD AO. Ce câble à deux fils est-il mis à la terre avec blindage du côté ESD, tandis qu’il n’y a pas de mise à la terre du côté du PLC ? Dans ce cas, il est conseillé d’essayer de déconnecter la terre du côté ESD.
Reply #52020-05-18
Au début, c’est aussi ce que je pensais, mais j’ai connecté le câble de blindage du côté du PLC, et il y a toujours eu des fluctuations. Je me demande s’il y a peut-être une source de perturbation quelque part
Reply #62020-06-12
On peut essayer en utilisant un seul câble blindé par paire torsadée.
Reply #72020-06-12
La tendance individuelle à perturber est à l’origine du problème ; on peut utiliser un multimètre pour mesurer si les paramètres présentent de telles fluctuations, puis chercher la source de perturbation !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.