Problème de mise à la terre des détecteurs de gaz inflammables et toxiques dans les zones anti-explosion ?

2020-05-11View Original

Thread Content

Récemment, des experts en sécurité de l’entreprise ont effectué des inspections mutuelles à distance et ont souligné que les détecteurs de gaz combustibles installés dans les équipements de production n’étaient pas reliés à une terre. Cependant, après avoir consulté les normes GB50160, GB50493/SH3081-2003T, je n’ai trouvé aucune exigence correspondante. Je sollicite l’aide de tous ceux qui connaissent ces normes ou réglementations : pourriez-vous m’en informer ?
Reply #22020-05-11
Vous n’avez pas encore trouvé la norme ; il y a une autre norme, qui est celle concernant les substances toxiques et inflammables
Reply #32020-05-11
Normes spécifiques aux matières combustibles toxiques
Reply #42020-05-12
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sdlyml le 12/05/2020 à 09:26. SHT 3081-2019 « Norme de conception de la mise à la terre des instruments dans l’industrie pétrochimique » 4.1.5 Dans les environnements à gaz explosifs, les boîtiers métalliques des instruments en site, les boîtiers de protection métalliques et les armoires de connexion métalliques des systèmes non intrinsèquement sûrs doivent être mis à la terre de protection, tandis que ces éléments pour les systèmes intrinsèquement sûrs ne nécessitent pas obligatoirement une mise à la terre de protection.
Reply #52020-05-12
N’est-ce pas GB50493 ?
Reply #62020-05-12
Oui, j’ai vérifié hier : c’est bien ici. Tout ce qui n’est pas intrinsèquement sûr doit être mis à la terre, c’est un gros projet.
Reply #72020-05-13
Ces normes sont confuses ; selon les instruments automatisés, ceux fonctionnant à moins de 36 V n’ont pas besoin d’être installés. Sinon, comment peut-on encore regarder cette salle de travail ? Il y a des fils partout
Reply #82020-05-14
Tension de sécurité de 24 V, pas besoin de mise à la terre, n’est-ce pas ?
Reply #92020-05-16
Lorsque l’équipement se trouve dans une zone dangereuse, la norme la plus importante est la norme GB50058-2014 pour la conception des installations électriques dans les environnements à risque d’explosion, comme indiqué dans les dispositions 5.5.2/5.5.3.
Reply #102020-05-18
Exigences d’installation et d’utilisation des détecteurs d’alarme pour gaz combustibles/toxiques à isolation étanche : la coque du produit est équipée de bornes de mise à la terre ; l’utilisateur doit assurer une mise à la terre fiable lors de l’utilisation du produit (lorsque la tension d’alimentation dépasse 36 V, la mise à la terre interne doit être connectée de manière fiable). Il faut donc prendre en compte le niveau d’étanchéité contre les explosions du détecteur de gaz inflammables/toxiques que vous utilisez, ainsi que le fait qu’il s’agisse ou non d’un lieu dangereux situé dans la zone 1 ou inférieure pour les gaz inflammables
Reply #112020-05-18
La proposition de cet expert est sans problème. Il suffit de le mettre à la terre comme requis.
Reply #122020-06-05
Nous avons déjà utilisé des instruments automatisés pour stipuler qu’aucune mise à la terre n’était nécessaire en dessous de 36 V, afin d’éviter ce qu’on appelle les vérifications par des experts. À mon avis, les détecteurs de gaz combustibles et toxiques disposent d’une mise à la terre de sécurité du côté alimentation GDS, les boîtiers de connexion sur site sont tous étanches aux explosions, et les cartes électroniques des transmetteurs se trouvent toutes à l’intérieur de boîtiers de connexion étanches aux explosions. Il s’agit principalement de résoudre les problèmes sur place ; si l’on doit déconnecter l’alimentation, il suffit d’abord de couper le fusible d’alimentation du GDS.
Reply #132020-07-28
De plus en plus d’experts soulevent cette question aujourd’hui
Reply #142021-06-04
Il existe actuellement deux normes : l’article 3.1.3 de la norme chimique HG-T20513-2014, et l’article 4.1.5 de la norme pétrochimique SH-T3081-2019. Selon ces dernières, il est possible de ne pas mettre à terre ou bien de le faire obligatoirement. D’après les inspections menées par des experts actuellement, on suit toujours la norme la plus stricte, donc il vaut mieux l’inclure ! Bien que, personnellement, je sois encore d’accord : P
Reply #152021-06-09
Merci au créateur du post, c’est pratique et de bonnes informations.
Reply #162021-06-09
La norme SHT 3081-2019 « Normes de conception pour la mise à la terre des instruments dans l’industrie pétrochimique » est une norme de recommandation ; ses dispositions ne sont pas obligatoires. Si l’on applique toutes ces normes, l’installation ne pourra pas être acceptée. Même si vous avez une mise à la terre, mon inspection peut encore vous rendre non conforme : par exemple, si le câble de mise à la terre est bien connecté au barreau de mise à la terre, si des terminaux de mise à la terre sont utilisés, l’emplacement du point de mise à la terre par rapport aux circuits haute tension, et ainsi de suite.
Reply #172022-10-07
Chaque expert interprète les normes différemment, mais il ne faut pas non plus entrer en conflit avec eux ; il suffit de coopérer autant que possible
Reply #182022-10-09
Pour certaines questions, la subjectivité des experts est assez forte ; si on tient compte de cela, le volume de travail peut devenir énorme.
Reply #192022-10-21
De plus en plus de gens se spécialisent dans l’analyse minutieuse des mots. Le but de la mise à la terre de l’enveloppe est la protection contre les courts-circuits ; de plus, 24 volts est en soi une tension sûre ! Selon les experts, une mise à la terre est possible, mais si la modification s’avère très compliquée, il faudra relier chaque point au barreau de mise à la terre. Des experts incompétents qui ignorent la réalité : comment garantir que l’appareil fonctionne malgré le risque d’incendie, et en plus, le volume de travail pour les corrections est énorme ! J’espère que les associations d’automatisation se lèveront
Reply #202022-10-26
D’après mon expérience, ne vous attardez pas trop avec les experts : proposez des modifications et c’est tout. Sinon, vous connaissez les conséquences ; il vous attend à la prochaine étape.
Reply #212022-10-30
Objectif de la mise à la terre des instruments : 1. Sécurité des personnes. 2. Sécurité anti-explosion. 3. Sécurité en fonctionnement. 4. Sécurité des instruments.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.