Ce post a été modifié pour la dernière fois par wangduo1122 le 11/05/2020 à 17:39. Il est stipulé d’utiliser un transmetteur de température de 0 à 150 °C : peut-on l’échanger contre un modèle de 0 à 200 °C ? Pour un transmetteur de 0-150°C, 20 mA correspond à 150°C ; pour un transmetteur de 0-200°C, 20 mA correspond à 200°C. Faut-il ajuster les 20 mA du transmetteur de 0-200°C à 150°C en cas de remplacement ?
La plage peut être réglée à l’aide de l’opérateur manuel
Il faut le modifier pour qu’il corresponde à la plage de DCS
Ce qui a été dit en haut est vrai, la plage de réglage du manipulateur peut être ajustée ; en fait, on peut l’utiliser sans modification, tant que la plage correspond à celle du DCS
Cela dépend entièrement du fait que la plage de réception du signal du transmetteur de température corresponde ou non à celle de votre transmetteur de température. Si la plage de réception ne peut pas être modifiée, il vous faudra alors le faire vous-même ; si une modification est possible, cela ne posera aucun problème de votre côté.
Le transmetteur peut rester inchangé, mais l’échelle du DCS doit être modifiée. Ou modifier la plage du transmetteur. Les valeurs correspondantes entre l’élément de mesure de la température et celle-ci restent constantes. Prenons l’exemple d’une résistance thermique : pour un transmetteur fonctionnant entre 0 et 150 °C, la valeur d’entrée correspondante est de 100 à 157,33 Ω ; pour un transmetteur fonctionnant entre 0 et 200 °C, cette valeur est de 100 à 175,86 Ω. Si l’on applique une valeur d’entrée de 157,33 Ω à un transmetteur fonctionnant entre 0 et 200 °C, sa sortie correspondra naturellement à 150 °C. Pour les DCS, la plage initiale de 4 à 20 mA correspondait à 0 à 150 °C ; lorsqu’elle passe à 0 à 200 °C, l’échelle doit également être modifiée. .
Oui, il suffit de modifier la plage de configuration pour qu’elle soit identique. Sur le terrain et au centre de contrôle, la plage de mesure doit correspondre