Pourriez-vous m’expliquer le principe de fonctionnement et le processus de cette question ?

2020-05-12View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone Quel est le principe de fonctionnement et le processus de travail de ce jeu de schémas techniques ?
Reply #22020-05-12
La température est le paramètre principal, le débit est le paramètre secondaire. La température à la sortie des gaz de pyrolyse est modifiée en régulant le débit du réfrigérant.
Reply #32020-05-13
Système de contrôle sélectif de la température à la sortie des gaz de pyrolyse et du débit du réfrigérant. Un débit de fluide réfrigérant stable en conditions normales permet de refroidir les gaz de pyrolyse. Après refroidissement, la température à la sortie des gaz de pyrolyse ne doit pas être trop basse ; si elle le devient, l’eau contenue dans ces gaz formera des hydrates qui boucheront les tuyaux. À cette fin : la vanne de régulation du réfrigérant doit être une vanne à ouverture pneumatique (fermeture en cas de panne), qui se ferme en cas de panne afin d’éviter un refroidissement excessif des gaz de pyrolyse ; Contrôleur de température (contrôleur d’urgence) à action directe, avec fonctionnement purement proportionnel et un grand coefficient de proportionnalité ; en cas de température trop basse, sa sortie diminue rapidement ; Contrôleur de débit (contrôleur normal) utilisé à l’envers, avec action proportionnelle-intégrale. En conditions normales, la température des gaz de pyrolyse est supérieure à la température de consigne (température minimale) ; le contrôleur reçoit alors une déviation positive, ce qui génère un signal de niveau élevé. Le sélecteur (sélection basse LS) sélectionne le signal de sortie du régulateur de débit, qui est envoyé à la vanne de commande afin de réguler le débit du réfrigérant. Lorsque la température à la sortie des gaz de pyrolyse est inférieure à la température préfixée (température minimale), le régulateur de température génère rapidement un signal en baisse ; le sélecteur choisit alors ce signal pour l’envoyer à la vanne de commande, réduisant ainsi rapidement le débit de réfrigérant afin d’éviter que la température des gaz de pyrolyse ne devienne trop basse.
Reply #42020-05-13
Avec votre explication, j’ai compris : c’est un circuit de sélection ! Ici, on utilise la méthode de sélection basse ; quant aux critères de jugement, comme vous l’avez indiqué, merci !
Reply #52020-05-14
Je pense qu’il faut analyser si, dans des conditions normales de fonctionnement, il convient d’utiliser le FIC ou le TIC. 1. Les vannes de FO utilisent LS, dans le but de permettre au contrôleur d’override (ou contrôleur de sélection) d’ouvrir la vanne. En d’autres termes, c’est lorsque le contrôleur principal tente de fermer la vanne que le contrôleur d’override intervient pour « empêcher la vanne de se fermer ». 2. Le FIC est un régulateur à valeur fixe qui, en théorie, ne ferme pas la vanne ; seul le TIC ferme la vanne, car il dispose d’un circuit de processus pour refroidir le fluide de processus : lorsque la quantité de gaz de pyrolyse est faible, le TIC ferme la vanne. 3. À ce moment-là, le FIC intervient pour prendre le contrôle de la vanne, empêchant ainsi sa fermeture, dans le but de maintenir un débit de refroidissement suffisant, comme une fonction de limite minimale. Donc, ma compréhension est la suivante : le TIC est le contrôleur principal, et le FIC est le contrôleur de dérivation.
Reply #62020-05-15
Ne connaissant pas les exigences de ce procédé, il est donc impossible de déterminer quel contrôleur doit être utilisé en conditions normales pour ce système de contrôle sélectif (régulation par débordement).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.