Un transmetteur de pression à bride unique a été installé au fond du réservoir sur place, et un autre transmetteur de pression à bride unique a été installé en haut du réservoir. Comment ces deux câbles sont-ils connectés ? 1. Ces deux transmetteurs sont tous deux connectés à un instrument, qui est ensuite relié au DCS ? Je ne vois pas cet instrument sur place. 2. Les câbles de ces deux transmetteurs sont tous deux connectés au DCS, qui exécute ensuite un algorithme pour le calcul.
Celui-ci ne semble pas être l’ERS d’Emerson ; la couleur du transmetteur n’est pas semblable. On dirait plutôt deux transmetteurs de pression indépendants. Chez Emerson, l’ERS relie généralement les côtés haute et basse pression par un câble de communication spécial, le côté haute pression étant connecté au DCS, ce qui permet de mesurer directement la différence de pression sans que le DCS ait besoin de faire de conversion.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par liu530014416 le 17/05/2020 à 11:14. Le transmetteur de pression sous contrainte est le transmetteur de pression ST700 de Honeywell. J’ai démonté le transmetteur de pression en bas : il n’y a que 2 fils, pas de câble de communication.
Oui, votre image ne montre qu’un type de configuration ERS ; en mer, on peut utiliser les deux avec des brides simples
J’ai trouvé un schéma de câblage, on peut confirmer que ce n’est certainement pas un ERS
Emerson s’appelle ERS, est-ce que les autres marques s’appellent aussi ainsi ? La photo que tu as envoyée n’est certainement pas celle de Rosemont. Cet instrument se compose de deux unités, une principale et une secondaire ; l’alimentation électrique est fournie à l’unité principale, et les signaux de sortie passent également par le câble d’alimentation. Cependant, il y a un câble de communication entre les deux instruments, mère et enfant, servant à alimenter l’instrument enfant et à collecter les données de mesure de celui-ci. Ainsi, les bornes de connexion du tableau principal ne sont pas seulement deux. Vérifiez s’il n’y a pas une erreur de numéro de montage
Ce n’est pas pareil, si c’est chacun séparément. Les calculs peuvent être effectués dans la configuration