Le niveaumètre à double bride capillaire Honeywell a la bride inférieure en dessous du plancher et la bride supérieure au-dessus du plancher. La dalle ne peut être traversée que par les capillaires ; si l’on ne veut pas couper la dalle, on peut éviter de retirer les capillaires des brides.
Le transmetteur de différence de pression à membrane capillaire a un réservoir de membrane et des capillaires remplis d’un milieu conducteur, généralement de l’huile de silicone, et ne peut pas être démonté. Après démontage, il est nécessaire de retourner au fabricant pour recharger l’huile de silicium et effectuer une nouvelle calibration. Dans ce cas, il est généralement nécessaire de percer un trou dans le plancher.
Coupez le plancher, ne vous occupez pas des capillaires
Est-ce que c’est un raccord fileté ? Certaines marques sont soudées !
Oubliez l’idée d’utiliser un capillaire : les ouvertures des équipements à cet étage ne sont généralement pas collées directement aux équipements, n’est-il pas possible de passer la bride en la plaçant contre l’ouverture de l’équipement ? Si c’est vraiment impossible, alors envisagez de percer un nouveau trou à cet étage
Hehe, ne pense pas trop à ça, tu ne peux pas le faire toi-même. . . . Dans des projets précédents, nous avons rencontré ce genre de problème : un niveau de liquide mesuré par différence de pression était constamment imprécis. Lors d’une inspection au deuxième étage, on a découvert que le capillaire traversait directement la dalle en acier, sans que celle-ci ait été coupée. . . On a appris plus tard qu’il y avait un homme intelligent dans l’équipe de construction. . . Niveau de liquide par différence de pression, retour à l’usine
Non, coupons le plancher, faire un trou ne coûte pas grand-chose. Frère, combien coûte un Honeywell ? Nous venons d’en acheter un ABB.
Les capillaires ne peuvent pas être retirés, coupez la tôle d’acier
J’ai acheté 36, double bride capillaire, environ 5800 HT
Frère, tu as l’occasion d’aller voir la machine à capillaires pour observer le processus de remplissage : c’est un système de remplissage sous vide, et tu comprendras alors que ce n’est pas quelque chose qui peut être fait sur place.
Non, une fois débranché, la linéarité s’altère et l’instrument devient inutilisable. En raison d’une fuite de huile de silicium, l’intrusion de gaz dans la boîte à membrane lors de l’installation peut affecter les mesures. À moins de le retourner en usine pour une récalibration et des réparations. Les unités ordinaires ne peuvent pas s’en occuper
Le capillaire à double bride 5800 est vraiment bon marché, mais il faut l’acheter en gros pour l’obtenir. Je vous donne la règle : ceux qui travaillent dans le domaine technique ne doivent pas dire le prix exact, ils doivent seulement donner une fourchette approximative. Les grandes entreprises sérieuses évitent absolument cela
Hehehe, pas mal. Le service achats pense qu’un +1 en début de prix serait le bon tarif :victory: