Ce post a été modifié pour la dernière fois par boligebo le 20-05-2020 à 18:01. Comme le responsable part, il est obligé de gérer les domaines de l’électricité et de la régulation thermique ; je sollicite l’aide des experts : quel côté est généralement recommandé pour alimenter en 24VDC les circuits externes des points DI/DO (alimentation depuis la plaque de terminaux ou depuis un armoire d’alimentation des instruments externes) ? Y a-t-il une différence dans les méthodes d’alimentation recommandées entre les systèmes DCS et les systèmes PLC ? Pour les projets en cours, l’alimentation des circuits externes DO du DCS central est fournie par la boîte d’alimentation des instruments, tandis que l’alimentation des circuits DI provient de la plaque de terminaux ; bien sûr, selon les instructions du module, ces deux méthodes sont possibles.
Les utilisations sont différentes, ainsi que l’alimentation électrique. Par exemple, pour les points DO, on distingue les points secs et les points humides : un point sec est un point dont le circuit n’a pas besoin d’alimentation, tandis qu’un point humide est un point dont le circuit a besoin d’alimentation
Le système de contrôle n’accepte pas facilement les signaux DI externes à source (les soi-disant contacts humides). Si vous utilisez une plaque de terminaux pour le DI, alimentez-la en 24 V afin que cette tension serve de tension de circuit pour le DI. Le DO sert généralement à alimenter la charge ou à se connecter au MCC ; une isolation par relais est habituellement prévue. Compte tenu de la faible capacité de charge du canal DO, le principe est le suivant : 24 V sont fournis à la plaque de terminaux pour alimenter les bobines, tandis que l’alimentation des charges sur site provient de la source continue du tableau d’alimentation. En réalité, les deux méthodes proviennent toutes deux d’une source de courant continu de 24 V (généralement configurée en redondance). On peut le comprendre ainsi : à part la tension de charge du DO (communément appelée alimentation utilisateur) pour laquelle une alimentation séparée de 24 V est prévue, toutes les autres alimentations relèvent de la responsabilité du fabricant du système. Le choix d’une alimentation pour la plaque de terminaux facilite l’entretien, car la plaque est équipée de lampes/fusibles. Système Central Control 700, c’est comme ça que je le fais. Bien que les PLC offrent des options de panneaux de terminaux (voir Siemens), ils ne sont pas beaucoup utilisés pour les projets courants. Par conséquent, la tension de circuit de DI DO est généralement appliquée directement sur la carte, ou bien forme un circuit avec les canaux IO par l’intermédiaire de liaisons de bornier.