Problème concernant la demande de détecteurs de chlore par divers experts

2020-05-23View Original

Thread Content

Les détecteurs de chlore que nous utilisions auparavant présentaient parfois des problèmes de dérive à zéro. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle norme version 19, j’ai utilisé cette norme pour convaincre la direction de remplacer les détecteurs en site. Concernant les valeurs de seuil pour le chlore, bien que la norme exigee l’installation de seuils d’alarme premier et second niveau à 1,39 ppm et 2,78 ppm, en raison des problèmes de dérive à zéro ainsi que des valeurs indiquées dans les rapports de surveillance établis par les organismes locaux, j’ai fixé les seuils d’alarme premier et second niveau à 2 ppm et 4 ppm ! Théoriquement, cela dépasse les **normes, mais c’est aussi par précaution de sécurité, afin d’éviter que des faux positifs fréquents ne provoquent une perte de vigilance et des accidents ! Résultat, l’expert a immédiatement identifié un grave risque sans dire un mot, ce qui m’a vraiment mis mal à l’aise ; je suis venu me plaindre : ‘(:'( Les détecteurs de chlore achetés cette fois-ci sont de la marque Teian et leur principe de détection est électrochimique ! Je me sens vraiment oppressé :'(:'(
Reply #22020-05-24
Niveau 1 : 0,16 ppm, Niveau 2 : 0,32 ppm
Reply #32020-05-27
Comment ça se calcule ? Y a-t-il une base ou une formule ?
Reply #42020-05-28
Quel standard stipule 1,39 et 2,78 ?
Reply #52020-05-30
Comment as-tu calculé ces données ? Selon quels normes ? Est-il possible de réaliser un détecteur de cette marque ?
Reply #62020-05-30
50493 Version 2019 calculée selon l’IDLH
Reply #72020-11-11
Nous rencontrons également ce problème maintenant. Notre valeur de réglage actuelle est de 1 mmp, mais certaines personnes proposent de la changer en 0,3 ppm, ce qui est également problématique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.