Raison pour laquelle une différence de pression est encore affichée lorsque la vanne d’équilibrage du transmetteur de différence de pression EJA est ouverte

2020-05-27View Original

Thread Content

L’équipement sur site est en service. La pression des côtés haute et basse est inférieure à 1 M, et ce phénomène s’est produit pendant le processus de mise en service. Lorsque l’équipement est en service, avec une pression positive et négative toutes deux activées, seule la vanne de compensation est ouverte ; la différence de pression mesurée par le transmetteur diminue, mais elle reste présente et assez élevée. La différence de pression ne reviendra à zéro qu’après avoir fermé les vannes haute et basse pression. On mesure le niveau des liquides à faible point d’ébullition. La pression de la phase gazeuse dans la colonne est de 0,6 MPa, le niveau du liquide est de 12 mètres et la hauteur de la colonne est de 15 mètres. Pourquoi la différence de pression ne revient-elle pas à zéro après avoir ouvert la vanne de régulation ? Même si cela n’a pas d’impact, je ne comprends pas la raison. La considération initiale est que la vanne de régulation étant une vanne à aiguille, elle a un effet de dépression. Je ne sais pas si c’est pour cette raison.
Reply #22020-05-28
La pression dans les tuyaux de mesure de haute et basse pression a un impact sur le transmetteur, il est donc nécessaire de fermer les vannes de ces tuyaux.
Reply #32020-05-29
1. Ouvrez la vanne de régulation ; la différence de pression devrait être nulle. 2. Fermez les vannes de fermeture des côtés haute et basse pression, puis vérifiez à nouveau si la différence de pression est bien nulle
Reply #42020-05-29
Est-ce que c’est un bouchon dans le tuyau de mesure ou un problème avec le groupe de vannes ?
Reply #52020-05-30
Mesurer le niveau du liquide, ça ne devrait pas avoir d’impact.
Reply #62020-05-30
Le transmetteur de différence de pression est très sensible ; même en ouvrant la vanne d’équilibrage, la différence de pression entre les tuyaux positif et négatif persiste et continue d’affecter le transmetteur
Reply #72020-06-16
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 16/06/2020 à 10:30. Il y a une hauteur de liquide de 12 mètres dans la colonne ; lorsque les vannes haute et basse du transmetteur ne sont pas fermées, les chambres haute et basse du transmetteur subissent l’effet de la pression de cette colonne de liquide. Même si la vanne d’équilibrage est ouverte, sa section de passage étant très petite, elle n’est pas suffisante pour éliminer cet effet de pression (la vanne d’équilibrage permet le flux du fluide sous l’effet de la différence de pression entre les deux extrémités, jusqu’à ce que cette différence devienne nulle, ce qui assure l’équilibre des pressions). Ce n’est que lorsque la colonne n’a ni entrée ni sortie de matière, et après un temps suffisamment long, que la vanne d’équilibrage peut éliminer l’effet de cette pression de colonne de liquide, permettant ainsi au transmetteur de revenir à zéro. Plus le niveau du liquide est bas, plus l’impact est faible.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.