Série d’articles sur la prévention des problèmes courants liés à l’installation des instruments (1) : Nous invitons chaleureusement les membres de la communauté à participer activement aux discussions sur cette série de sujets (les suggestions constructives seront récompensées généreusement ; des photos correspondantes seraient encore mieux (bonus supplémentaire)). Partagez également les problèmes rencontrés et leurs solutions afin d’éviter que de tels problèmes ne se reproduisent ultérieurement, créant ainsi un environnement favorable pour les travaux de maintenance. Merci ! Lors de l’installation des supports du coffret de câbles, le nombre de supports et de suspentes est insuffisant, l’envergure lors de l’installation du coffret est trop grande, ou bien les supports ne sont pas uniformes, leur résistance est faible, ils ne sont ni bien alignés ni solides, et les points de fixation ne sont pas stables. l Analyse et prévention : l Lors de l’installation du cadre en pont, les supports ou étriers doivent être installés conformément aux normes suivantes : l À 0,5 m des deux extrémités des joints du cadre en pont ; Tous les 1,5 à 3 m ; tournant ; Les supports verticaux tous les 1,5 mètre. Les supports et les étagères doivent être installés de manière verticale, ordonnée, solide, sans déviation. Les vis de fixation des plaques de connexion du cadre de pont sont serrées sans oubli, et les écrous se trouvent à l’extérieur du cadre de pont. Les gaines de câblage doivent être posées en dessous des tuyauteries contenant des gaz inflammables et explosifs ainsi que des tuyauteries thermiques. Aux deux extrémités de la pièce de liaison entre les supports métalliques, il doit y avoir au moins 2 boulons de fixation munis de vis anti-rouillage ou de rondelles anti-rouillage. L’écart latéral du support de câbles ne doit pas dépasser 50 mm ; L’écart de niveau du coffret de câblage par mètre ne doit pas dépasser 2 mm ; La déviation de la verticalité du coffret de câblage ne doit pas dépasser 3 mm. Les supports des gaines de câblage doivent être espacés de manière égale, supporter uniformément la charge, être ordonnés et esthétiques, ainsi que solidement soudés. Pour le mode de fixation, on choisit d’abord un support ou une suspension, puis des supports de maintien.
Reply #22020-05-29
2 Lors de l’installation des tubes gainés galvanisés, les tubes ne sont pas fixés à l’aide de clips en forme de U, mais soudés directement au support. Plus de 2 courbures dans le tube de guidage des fils, ce qui rend la pose difficile. La longueur du tube d’encordage n’était pas suffisante ; aucun orifice n’a été prévu pour y intégrer une boîte d’encordage. On a donc simplement prolongé le tuyau en acier par soudure, ce qui a endommagé la couche de zinc servant à la protection anticorrosion.
Reply #32020-05-29
Un autre point très important est que les supports de câbles doivent être solidement fixés aux supports ; dans de nombreux endroits, cette étape n’a pas été effectuée, on pense souvent que le poids des câbles suffira à résoudre le problème une fois ceux-ci installés, mais cette supposition n’est pas fiable.
Reply #42020-05-30
3 Installer un manomètre ; en toutes circonstances, ajouter un écouvillon de condensation, sous prétexte qu’il sert d’amortisseur, ce qui entraîne un gaspillage. Pour installer un manomètre, il n’est pas nécessaire d’utiliser de joints ; enrouler du Teflon autour de la rosace provoque des fuites.
Reply #52020-05-30
Pour compléter, il faut prévoir une jointure de dilatation à intervalles réguliers. Le support de câbles peut être fixé au support à l’aide d’une agrafe de fixation, et la section extensible est fixée avec une agrafe glissante.
Reply #62020-05-31
Lors du montage des gaines, il faut absolument séparer les gaines pour les câbles de commande et celles pour les câbles d’alimentation ! Si elles ne peuvent pas être séparées, par exemple lorsqu’elles sont placées dans un sas de câbles, il faut isoler séparément les circuits de commande en ajoutant un petit cadre métallique à l’intérieur du sas pour éviter les interférences des signaux
Reply #72020-05-31
Lors du choix de l’emplacement d’installation du thermomètre, il n’est pas nécessaire d’en placer un à 1/3 de la hauteur ; il faut prendre en compte le débit du fluide et le diamètre du tuyau. Par exemple, dans des endroits à grand diamètre comme la sortie de la pompe, il convient de renforcer la gaine et de réduire la profondeur d’insertion en raison du choc hydraulique lors du démarrage. Lorsque l’installation est uniquement possible au niveau d’un coude, il faut également renforcer la gaine ou réduire la longueur d’installation
Reply #82020-06-02
4 Installation du débitmètre : quel que soit le type de débitmètre, la section de tuyau droit doit être de « 10 unités avant et 5 unités après ». Si l’on ne consulte pas attentivement le manuel, on pense que 10 unités sont nécessaires partout, mais en réalité certaines exigences peuvent être satisfaites avec moins, tandis que d’autres exigent bien plus de 10 unités.
Reply #92020-06-02
Je viens de commencer à travailler dans une usine pour la maintenance des instruments. Presque tous les connecteurs de flexibles anti-explosion pour les entrées des instruments n’utilisent jamais de ruban en PTFE, et lors du câblage des instruments, l’extrémité du câble n’est jamais enveloppée de ruban adhésif.
Reply #102020-06-03
Bonne article, une expérience qu’on ne peut acheter pour aucun prix, génial.
Reply #112020-06-04
La direction de prélèvement de la pression sur l’instrument n’est pas conforme. Veuillez consulter les instructions d’installation. Le réservoir de condensation de vapeur doit être le plus horizontal possible et les deux réservoirs, en amont et en aval, doivent être à la même hauteur.
Reply #122020-06-05
En études*. :poignée de main
Reply #132020-06-06
La distance entre deux segments rectilignes étant supérieure à 30 m, il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation; Si l’on utilise des plaques de liaison glissantes, il n’est pas nécessaire de prévoir des fentes d’ajustement.
Reply #142020-06-06
Se mêler à la foule 1. La sortie UPS électrique est de 220 V, avec un système d’alimentation TN-S ; le fil N électrique n’est pas mis à la terre, ce qui provoque une tension entre le fil N du côté des instruments et la terre. 2. La source DC 24 V du panneau de contrôle n’est pas mise à la terre, ce qui provoque une inégalité de la tension 24 V entre les différents armoires.
Reply #152020-06-10
Les fils de signalisation passent par le coffret de distribution, via des gaines et des tuyaux flexibles résistants aux explosions, jusqu’aux instruments ; l’étanchéité est insuffisante, ce qui entraîne une infiltration d’eau importante.
Reply #162020-06-13
Lorsque la température, la pression, le débit, etc. doivent être installés dans des sections de tuyauterie proches, il convient de respecter un ordre précis : il est recommandé d’installer en premier les capteurs de pression et les débitmètres, tandis que les thermomètres, qui doivent être insérés dans le tuyau et provoquer ainsi des modifications de la vitesse du flux, doivent être placés à l’extrémité du tuyau
Reply #172020-06-17
Le courbe de condensation n’est pas utilisée pour le stockage en mémoire, mais bien pour refroidir les médias à haute température !
Reply #182020-06-17
Les interfaces électriques n’ont pas besoin d’un ruban isolant ; cela sert à assurer la conductivité électrique du terre de protection. Seule l’interface d’alimentation, étant munie de filetages NPT, doit utiliser un ruban d’étanchéité (étanchéité conique). Pour les filets M, il n’est pas nécessaire d’ajouter de ruban isolant ; il suffit d’ajouter des joints (la fermeture repose sur le serrage des faces)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.